电缆敷设本身没有什么区别,不同电压等级电缆应分层分开敷设,高低压电缆敷设路径上与其他电缆、管道、构筑物、道路的距离是不一样的。高压电缆不宜中间接头。
恩瑞电力
2024-11-25 广告
东莞市恩瑞电力有限公司专业放电缆,接电缆头,主要放电缆沟高压电缆、电缆管高压电缆、环网电缆、低压电缆、桥架电缆,地下室电缆、楼层电缆、厂房电缆、地铁电缆、充电桩电缆、光伏电缆等等、只放动力柜电缆、不做弱电、有多年放电缆经验。公司凭借这优秀、... 点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
芒痴瑶银州
2020-01-04 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:35%
帮助的人:686万
展开全部
补充:高压10kv电缆与低压380v电缆同桥架敷设,中间加钢隔板可以吗?电机的启动,故障信号电缆去dcs和给dcs供电的380v电缆可以同桥架敷设吗?我同事都2个一起敷设在同桥架内,还不加隔板的,我感觉不行,你们怎么看?
《民用建筑电气设计规范》下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1.1kv以上和1kv以下的电缆。
2.向同一负荷供电的两回路电源电缆。
3.应急照明和其他照明的电缆。
4.电力和电信电缆。当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。