ups电源功率怎么算
计算UPS电源的实际输出功率:UPS电源功率X0.7=实际输出功率,3KVAX0.7=2.1KW(实际输出功率),2.1KW=2100W。
当UPS电源系统无故障时,维修开关打开,输入开关、输出开关闭合;当UPS电源系统故障时,维修开关闭合,输入开关、输出开关打开。这样,保证了用电负载的正常工作,而又不影响对UPS电源系统故障的在线维修。
指逆变器并联连接在市电与负载之间仅简单地作为备用电源使用。此种UPS电源,在市电正常时,负载完全而且是直接地市电供电,逆变器不做任何电能变换,蓄电池由独立的充电器供电;当市电不正常时,负载完全由逆变器提供电能。
连接方式:
(1)单台UPS电源能够供给全部负载,连接图如系统的原理图,连接方法较简单。
(2)总负载功率需要二台或更多台UPS电源供给,如图5所示,这种连接方式称作并联无备份方式。
(3)二台或二台以上UPS电源其总容比负载总容里要多,但该系统比负载总容量必须多一台UPS电源的容量,任何一台UPS电源故障时,其余仍能供给全部负载,如图6所示。这种连接方式称作并联有备份方式。
以上内容参考:百度百科-不间断电源
1、了解UPS电源的输出功率、蓄电池逆变电压
这里以C3K为例,这是功率为3KVA电池逆变电压为96V的UPS电源。这些资料一般由公司网站或者产品资料上获取,不同型号机器电池组电压也不一样。
2、计算UPS电源的实际输出功率
UPS电源功率X0.7=实际输出功率,3KVAX0.7=2.1KW(实际输出功率),2.1KW=2100W。
3、计算蓄电池组的总容量
(实际输出功率/电池电压)X延时时间=蓄电池组总容量(AH)延时时间客户自己当然最清楚了,比如需要延时8小时;(2100W/96V)X8H=175AH(蓄电池组总容量)
4、蓄电池选型
这里只以常规蓄电池为参考,常规12V蓄电池规格有:12V4AH,12V7AH,12V17AH,12A24AH,12V38AH,12V65AH,12V100AH,这里有个问题需要说明一下,电池串联后的容量等于一只电池的容量,但是电压升高了。比如:12V24AHX8只=96V24AH(串联电池组容量)。
在购买UPS蓄电池时,需要了解蓄电池的实际容量,各种品牌的蓄电池容量不等。还有需要知道实际负载的真正功率,从而决定蓄电池的容量选大还是选小,要灵活应用
UPS电源本身的功率就是功耗。
例如1kva UPS电源输出功率为800W,UPS电源本身损耗按1kw计算一小时。
那么UPS电源实际输出功率计算:
UPS功率X0.7=实际输出功率,3KVAX0.7=2.1KW(实际输出功率),2.1KW=2100W。
UPS电源不间断电源容量的计算方法
1、了解UPS电源的输出功率、电池逆变器电压
这些数据一般都是从公司网站或者产品数据中获取的,不同型号机器的电池电压是不一样的。
2.计算不间断电源的实际输出功率
UPS电源功率X 0.7=实际输出功率,3KVA X 0.7=2.1KW(实际输出功率),2.1KW=2100 W
3.计算电池组的总容量
(实际输出功率/电池电压)x延迟时间=电池总容量(AH)
当然,延迟时间使用者最清楚,比如需要延迟8小时;
(2100瓦/96V)X 8H=175AH(电池组总容量)
4.电池选择
这里仅使用常规电池作为参考。常规12V电池的规格有12v4ah、12v7ah、12v17ah、12a24ah、12v38ah、12v65ah、12v100ah。
电池的实际容量只有标称容量的70%-90%,只有60%的电池质量差。
5.计算每组电池的数量
电池组电压/每节电池的电压=每组电池的数量
6.计算电池总数
每个电池组中的电池数量数量X=电池总数
2个组X 8(每组)=16个100AH电池(所需电池数量和容量)
另外还需要注意,在购买UPS电源时,也要关注下品牌,不同需求不同产品都因品牌而异,建议选择超恩特这类大品牌,质量靠谱,经久耐用。