ups电源功率怎么算
计算UPS电源的实际输出功率:UPS电源功率X0.7=实际输出功率,3KVAX0.7=2.1KW(实际输出功率),2.1KW=2100W。
当UPS电源系统无故障时,维修开关打开,输入开关、输出开关闭合;当UPS电源系统故障时,维修开关闭合,输入开关、输出开关打开。这样,保证了用电负载的正常工作,而又不影响对UPS电源系统故障的在线维修。
指逆变器并联连接在市电与负载之间搏枝扰仅简单地作为备用电源使用基旦。此种UPS电源,在市电正常时,负载完全而且是直接地市电供电,逆变器不做任何电能变换,蓄电池由独立的充电器供电;当市电不正常时,负载完全由逆变器提供电能。
连接方式:
(1)单台UPS电源能够供给全部负载,连接图如系统的原理图,连接方搭源法较简单。
(2)总负载功率需要二台或更多台UPS电源供给,如图5所示,这种连接方式称作并联无备份方式。
(3)二台或二台以上UPS电源其总容比负载总容里要多,但该系统比负载总容量必须多一台UPS电源的容量,任何一台UPS电源故障时,其余仍能供给全部负载,如图6所示。这种连接方式称作并联有备份方式。
以上内容参考:百度百科-不间断电源
1、了解UPS电源的输出功率、蓄电池逆变电压
这里以C3K为例,这是功率为3KVA电池逆变电压为96V的UPS电源。这些资料一般由公司网站或者产品资料上获取,不同型号机器电池组电压也不一样。
2、计算UPS电源的实际输出功率
UPS电源功率X0.7=实际输出功率,3KVAX0.7=2.1KW(实际输出功率),2.1KW=2100W。
3、计算蓄电池组的总容量
(实际输出功率/电池电压)X延时时间=蓄电池组总容量(AH)延时时间客户自己当然最清楚了,比如需要延时8小时;(2100W/96V)X8H=175AH(蓄电池组总容量)
4、蓄电池选型
这里只以常规蓄电池为参考,常规12V蓄电池规格有:12V4AH,12V7AH,12V17AH,12A24AH,12V38AH,12V65AH,12V100AH,这里有个问题需要世睁说明一下,电池串联后的容量等于一只电池的容量,信返脊但是电滑渗压升高了。比如:12V24AHX8只=96V24AH(串联电池组容量)。
在购买UPS蓄电池时,需要了解蓄电池的实际容量,各种品牌的蓄电池容量不等。还有需要知道实际负载的真正功率,从而决定蓄电池的容量选大还是选小,要灵活应用
UPS电源本身的功率就是功耗。
例如1kva UPS电源输出功率为800W,UPS电源本身损耗按1kw计算一小时。
那么UPS电源实际输出功率计算:
UPS功率X0.7=实际输出功率,3KVAX0.7=2.1KW(实际输出功率),2.1KW=2100W。
UPS电源兄或不间断电源容量的计算方法
1、了解UPS电源的输出功率、电池逆变器电压
这些数据一般都是从公司网站或者产品数据中获取的,不同型号机器的电池电压是不一样的。
2.计算不间断电源的实际输出功率
UPS电源功率X 0.7=实际输出功率,3KVA X 0.7=2.1KW(实际输出功率),2.1KW=2100 W
3.计算电池组的总容量
(实际输出功率/电池电压)x延羡仔伍迟时间=电池总容量(AH)
当然,延迟时间使用者最清楚,比如需要延迟8小时;
(2100瓦/96V)X 8H=175AH(电池组总容量)
4.电池选择
这里仅使用常规电池作为参考。常规12V电池的规格有12v4ah、12v7ah、12v17ah、12a24ah、12v38ah、12v65ah、12v100ah。
电池的实际容量只有标称容量的70%-90%,只有60%的电池质量差。
5.计算每组电池的数量
电池组电压/每节电池的电压=每组电池的数量
6.计算电池总数
每个电池组中的电池数量数量X=电池总数
2个组戚悔X 8(每组)=16个100AH电池(所需电池数量和容量)