初沉池有效水深采用时间

 我来答
ancl2013
2022-12-05 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:867
采纳率:100%
帮助的人:12.8万
展开全部
——矩形、竖流沉淀池——圆形、辐流式沉淀池——圆形。

(2)平流沉淀池按水流方式分为推流式,斜管(板)式,横向进水、横向出水式。

(3)辐流式沉淀池按进出水方式分为中心进水周边出水式,周边进水中心出水式,周边进水周边出水式。

(4)竖流沉淀池一般只有一种方式。

(5)初沉池的主要控制参数有3个,水力表面负荷[m3/(m2·h)]、水力停留时间(h)、堰板溢流负荷[m3/(m·h)]。

① 平流式沉淀池的水力面面负荷用下式计算:


式中 Q——初沉池入流污水量,m3/h;

B,L——分别为沉淀池的宽和池长,m。

② 辐流式沉淀池表面负荷用下式计算:


式中 Q——初沉池入流污水量,m3/h;

D——辐流式沉淀池的直径,m;

A——辐流式沉淀池的表面积,m2。

③ 初沉池的水力表面负荷一般在1~2m3/(m2·h)之间,对一般城市污水的初沉池,当后继处理工艺为活性污泥法时,常采用1.3~1.7m3/(m2·h);当后续处理工艺为生物滤池等膜法时常采用0.8~1.2m3/(m2·h)。水力表面负荷越小,沉淀池效率越高;水力表面负荷越大,沉淀效率越低。

④ 污水在初沉池的水力停留时间一般在1.5~2.0h之间。平流式初沉池的水力停留时间用下式计算


式中 Q——流入式污水量,m3/h;

V——体积,m3;

B,L,H——分别为平流初沉池的宽、长和有效水深。

⑤ 辐流式沉淀池的停留时间用下式计算:


式中 D——辐流式沉淀池的直径,m;

H——有效水深,m;

Q——流入污水量,m3/h。

污水停留时间不能太短,污水停留时间太短污泥上浮,容易漂泥。停留时间也不能太长,污水停留时间太长污泥产生厌氧,漂浮到水面成大块并伴有恶臭味,不利于后续水处理。

⑥ 初沉池的另一个控制参数是出水堰板的溢流负荷,它是单位堰板长度在单位时间内所溢流的污水量。可按下列公式计算:


式中 Q——总溢流污水量,m3/h;

L——堰板总长度,m;

q′——堰板溢流负荷,m3/(m2·h)。

⑦ 初沉池的溢流负荷一般控制在小于10m3/(m2·h),在这个控制参数内能够控制污水在初沉池内特别是在出水端保持一个均匀而稳定的流态,防止污泥及浮渣的流失