标养和同养两者的区别:

1、定义不同:标养试块就是在标养室养护的试块.规范规定试件在(20土2)℃湿度为90%以上的标养室中,须养护28d。同养是指在混凝土浇注现场取样制作的试件,并依现场结构实体的养护条件进行养护(即放在构件阳近养护)。

这种条件的试块抗压强度数值更能反映结构实体的混凝土强度。累积养护温度一般是自开始养护时起,至每天室外平均温度累计至600度/天后开始试压,但是当施工地区温度特殊时,还应保证养护时间不能低于14d,不宜高于60d。

2、对象不同:标养针对砼检验批,每个检验批至少要留置一组:同养针对强度等级每一强度等级留置数量,依据需要确定,一般最好和标养留置一样多最好。

3、作用不同:标养用于验收,所有试块结果出来以后,要进行评定,评定结果必须合格,否则就要做结构检测:同养抽样复验,一般用于结构实测,同养合格,在结构检测的时候可以少做几个点(即少做回弹,基至可以不做结构检测)。

4、抽样方法和比例不同:标养每个检验批一般都要留置,现场搅的,同一强度等级,同一配合比,生产工艺相同的砼每一取样单位(即满足下列条件时应留置一组)应符合下列规定:

每拌制100盘,但不超过100m3;按每工作台班;每现浇楼层;当连续浇混凝土量大于1000m³时,按每200m³计算。如果用的商品:用于交货检验的混凝土按100n3,一个工作台班拌制的混凝土不足100m3按每工作台班。

当连续供应混凝土量大于10003时,按每200m3计算。同养按同一强度等级留置,同一强度的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定。

5、养护不同:标养混凝土的养护环境是20±2℃,湿度90%以上。同养的试块必须放在施工部位一致的地方附近,做好保护。