何谓水准仪的i角?它有什么检验方法?
水准仪的视准轴在垂直方向与水准轴的夹角。
水准仪i角的测定办法,如图所示:
将水准仪置平在二支水准标尺的中间,仪器距标尺约30米或40米,前后大约等距离,读取标尺上的读数得到二点的高差值。搬迁仪器至二支标尺的一内侧或外侧均可,此时,仪器至标尺的距离分别为近距离的标尺只是几米,而远距离的标尺已是几十米。同样,测量这二点的高差值,如果二次测得的高差相等,说明仪器i角为零。高差不等就说明仪器存在着i角的误差。
如:仪器在中间,读取A尺的读数a1=0962,B尺的读数b1=1062
仪器在一侧,读取A尺的读数a2=0835,B尺的读数b2=0933
h1=-1062+0962=-0100
h2=-0933+0835=-0098
h=-0098+0100=+2mm
按小角公式计算i角;
i=Δ·ρ/s=2mm×206265”/60000mm=41/6”=7”
扩展资料
水准仪i角的允许误差
水准仪i角允许误差的概念应该说有三方面的涵义,也是三种情况下的不同要求;出厂时工厂调校的允许误差、用户调校时的允许误差、测量等级或规定所要求的允许误差。如徕卡NA2i角的允许误差:
出厂调校为:±8”,用户调校为:±20”,但是,根据我国国家水准测量规范和工程测量规范的要求,用于一、二等水准测量的水准仪,仪器的i角不应超过15”,用于三、四等水准测量的仪器,仪器的i角不应超过20”。所以,在用徕卡水准仪NA2加GPM3测微分划板进行一、二等水准测量时,仪器的i角必须调校至15”以内,在进行三等以下水准测量时,仪器的i角应在20”以内。
水准仪(英文:level)是建立水平视线测定地面两点间高差的仪器。原理为根据水准测量原理测量地面点间高差。主要部件有望远镜、管水准器(或补偿器)、垂直轴、基座、脚螺旋。按结构分为微倾水准仪、自动安平水准仪、激光水准仪和数字水准仪(又称电子水准仪)。按精度分为精密水准仪和普通水准仪。
参考资料 百度百科-水准仪