管道风机安装规定有哪些?

 我来答
土巴兔装修
2023-03-19 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
土巴兔装修
土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台,目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭。在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
向TA提问
展开全部

  要想了解管道风机安装,首先,我们得对管道风机有一个全面的了解。管道风机的参数包括噪声,风量,效率,全压和电机功率等等。而消费者可以通过被使用气体的物理和化学性质选择多种用途的通风机。


  管道风机的特点

  首先,它选用的控制是噪声,风量,全压,效率和电机的功率等。

  其次,可以选择不同用途的通风机根据它的物理化学性质。比如,被输送的气体为清洁的空气,我们可以选择一般的通风机。又如输送易燃易爆的气体,我们则应该选择防爆型通风机。而对于腐蚀性气体来说,必须选择耐腐蚀的通风机。

  第三点,在选择通风机时,应该考虑管路系统的漏风造成的和计算误差,以及实际风量和风压的偏差。一般采用安全系数的通风机,而它的安全系数范围在风量为1.05至1.1,风压为1.10到1.15。与此同时,我们不主张采用过大,是为了避免它长期处在低效率状态下进行工作。

  第四点,注意网管阻力特性和通风机的特性要相匹配。应该使通风机在它的最高效率点附近工作,从而使它稳定运行。另外,有些通风机还有消声要求。这时候就要选择叶轮圆周速度低的通风机,并使它在效率点附近进行工作。根据系统噪声和zhen'd的方式,要采取消声和减振的措施。管道通风机的性能介于轴流式风机和离心式风机之间。因为它是改变叶片的形状,从而使在风机中既有轴流作用,又有离心作用。最后,管道通风机能提供中风量和中风压,使之能够运用于高层民用建筑的通风系统。

  


  管道风机的安装

  如何进行管道风机的,是至关重要的。在安装过程中,我们要注意一下要点。安装通风机坐台要足够坚固,具有强度,稳定性和耐久性。

  


  管道风机安装规定

  而坐台的震动必须满足一下五个规定。第一,基础装置的频率不可大于和电机的三分之一,通风机在工作时的速度和静止时的振动速度差值必须大于三倍以上。而在风管和通风机的进出口应该设置柔性接头用于连接。并且进出风口的装置必须有单独的支撑,机壳不可承受其他重量。安装在建筑物上,要采取隔振措施。另外,通风机可以直接安装直风管。

  


   试验步骤

  ·通风柜排风量、房间补风量采用蝶阀或文丘里阀控制

  ·蝶阀特性:结构简单、 造价低、 运行可靠、 但精度较低 

  ·文丘里阀(美国进口)特性:

  ·阀门压降在150-750Pa范围内流量与压力无关(保证流量的准确性) 

  ·风量控制精确到气流控制信号的±5%。阀前,阀后无需附加的直风道 

  ·阀门有定风量和变风量控制类型,满足实验室气流多种控制要求,根据要求,

  本系统选择了变风量和定风量文丘里阀 ·阀门控制响应快速、 准确

  ·控制信号变更反映时间:<1秒

  ·风道静压变更反映时间:<秒 ·风量控制过冲量小于±5% ·阀门可调比可达20:1

  ·通风柜控制配置专用通风柜控制系统

  ·通风柜控制器(FHM610控制器)控制通风柜排风量,保证通风柜平均面


  风速恒

  定在控制点

  ·动态显示实际的面风速

  ·对排风系统故障作出声光报警

  ·紧急情况下,操作人员可通过控制器面板按键强制通风柜排风为最大 ·通风柜调节门传感器(VSS传感器)检测调节门高度/通风柜开口大小,设定所

  需排风量

  ·我们所选VSS传感器为垂直调节门传感器

  ·根据需要还可选择水平调节门传感器和组合式(垂直水平)传感器 ·房间补风,排风配置专用的通风控制系统

  ·每个实验室配置一台房间控制器(MAC312)独立控制每个房间的补风和排风

  ·每一台房间控制器可同时检测两台通风柜的排风量

  ·配合房间内通过柜排风的动态调节,动态调节房间内的补风阀和排风阀,保证房间余风量恒定。

  以上就是关于管道风机安装的知识了,希望对大家有所帮助。

土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助