关于制冷系统停止顺序的表述,正确的是( )。
A.冷水机组→冷却水泵→冷却水电动阀→冷冻水泵→冷冻水电动阀→冷却塔风机、电动阀B.冷水机组→冷冻水泵→冷却水电动阀→冷却水泵→冷冻水电动阀→冷却塔风机、电动阀C.冷水机...
A.冷水机组→冷却水泵→冷却水电动阀→冷冻水泵→冷冻水电动阀→冷却塔风机、电动阀
B.冷水机组→冷冻水泵→冷却水电动阀→冷却水泵→冷冻水电动阀→冷却塔风机、电动阀
C.冷水机组→冷却水泵→冷冻水电动阅→冷冻水泵→冷却水电动阀→冷却塔风机、电动阀
D.冷水机组→冷冻水泵→冷冻水电动阀→冷却水泵→冷却水电动阀→冷却塔风机、电动阀 展开
B.冷水机组→冷冻水泵→冷却水电动阀→冷却水泵→冷冻水电动阀→冷却塔风机、电动阀
C.冷水机组→冷却水泵→冷冻水电动阅→冷冻水泵→冷却水电动阀→冷却塔风机、电动阀
D.冷水机组→冷冻水泵→冷冻水电动阀→冷却水泵→冷却水电动阀→冷却塔风机、电动阀 展开
展开全部
【答案】:D
本题考核的知识点为制冷系统设备停止顺序。制冷系统设备启停顺序由中央监控系统按预先编制的程序来实现的。为保证整个制冷系统安全运行,编程时需要按照一定的顺序控制设备的启停。启动顺序:冷却塔风机电动阀一冷却水电动阀一冷却水泵一冷冻水电动阀一冷冻水泵冷水机组。停止顺序:冷水机组一冷冻水泵一冷冻水电动阀一冷却水泵一冷却水电动阀一冷却塔风机电动阀。
北京雅森博科科学仪器有限公司
2019-08-06 广告
2019-08-06 广告
您好,制冷模块是冰点渗透压仪的核心部件,此部件的作用是将待测样品从常温状态迅速降温至过冷点,有些冰点渗透压仪分为上冷冻单元和下冷冻单元,将制冷模块分体化,而制冷模块的核心是保温材料和散热材料,尤其是上冷冻单元,在一个很小的空间里,对保温和散...
点击进入详情页
本回答由北京雅森博科科学仪器有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询