关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试的描述,正确的是( )。
A.空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速C.空气处理机组新风量...
A.空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%
B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速
C.空气处理机组新风量与设计新风量的允许偏差为O~+1O%
D.空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%
E.各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于15% 展开
变风量空调系统联合调试应符合下列规定:
(1)系统空气告或处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速。B正确。
(2)空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风摄允许唯运偏差应为-5%~+10%的要求;A错误。
新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%,C正确。
(4)各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差应为0~+15%。E错误。
(5)空调冷(热)水系统、冷指友梁却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%。D正确。
2020版教材P150
