关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合试运转及调试的描述,正确的是( )。

A.空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速C.空气处理机组新风量... A.空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于10%
B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速
C.空气处理机组新风量与设计新风量的允许偏差为O~+1O%
D.空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%
E.各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于15%
展开
考试资料网
2023-05-05 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、C、D
2020版教材P150
变风量空调系统联合调试应符合下列规定:
(1)系统空气告或处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速。B正确。
(2)空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风摄允许唯运偏差应为-5%~+10%的要求;A错误。
新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%,C正确。
(4)各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差应为0~+15%。E错误。
(5)空调冷(热)水系统、冷指友梁却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%。D正确。
谢总
2024-11-27 广告
答:控制湿度是大型空调租赁中不可忽视的一环。客户可根据实际需求选择具备除湿功能的空调设备,并合理设置温度和湿度参数。同时,保持室内通风也有助于降低湿度。若湿度过高,可考虑使用除湿机或开启空调的除湿模式进行调节。... 点击进入详情页
本回答由谢总提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式