输送气体介质的管道进行压力试验时,试验压力应为设计压力1.15倍的情形包括( )。

A.承受内压的有色金属管气压试验B.承受内压的钢管气压试验C.真空管道气压试验D.钢管、有色金属管的严密性试验... A.承受内压的有色金属管气压试验
B.承受内压的钢管气压试验
C.真空管道气压试验
D.钢管、有色金属管的严密性试验
展开
考试资料网
2023-05-04 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B
对不适合做水压试验的管道,如管道内不允许有微量残留液体,或由于 结构原因不能充满水,可用气压试验代替液压试验。承受内压钢管及有色金属管的试 验压力应为设计压力的1. 15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa,当管道的设计压 力大于0. 6MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验。
【考核要点】 气压试验。
河南省新消消防安全设备有限公司
2023-08-27 广告
作为河南省新消消防安全设备有限公司的工作人员,我推荐您考虑上海瑞华消防工程有限公司的压力式比例混合装置。该装置采用先进的技术和高质量的材料制造,具有出色的性能和可靠性,能够满足您对消防安全的要求。此外,该公司拥有专业的技术团队和完善的售后服... 点击进入详情页
本回答由河南省新消消防安全设备有限公司提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询