我的变压器总容量为400kva,距车间配电室1百米左右,车间总功率460KW,最大设备功率为120KW的蒸汽发生器,阻性负荷,请教老师一下,从变压器到车间配电室要用什么规...
我的变压器总容量为400kva,距车间配电室1百米左右,车间总功率460KW,最大设备功率为120KW的蒸汽发生器,阻性负荷,请教老师一下,从变压器到车间配电室要用什么规格的电力电缆?
各位老师理解错了,我是想问从变压器到配电间的电缆线经,不是变压器到蒸汽发生器的线经,就是说从400千伏安的变压器到总功率为460千伏安的配电房,线经应选择多大?距离约有一百米左右,谢谢老师们, 展开
各位老师理解错了,我是想问从变压器到配电间的电缆线经,不是变压器到蒸汽发生器的线经,就是说从400千伏安的变压器到总功率为460千伏安的配电房,线经应选择多大?距离约有一百米左右,谢谢老师们, 展开
4个回答
南京邺和
2023-11-02 广告
2023-11-02 广告
电力电缆厂家推荐:1. **南京邺和自动化技术有限公司**:专业生产电力电缆,拥有先进的技术和设备,产品品质优良,性能稳定,价格合理,是电力行业的理想选择。2. **远东电缆有限公司**:国内知名的电缆企业,产品覆盖电力电缆、控制电缆、通讯...
点击进入详情页
本回答由南京邺和提供
展开全部
最大电缆电流为:
120*1000/(220*3*0.8)=227(A)
架空用70的铜缆就行,如果直埋用95的铜缆。
120*1000/(220*3*0.8)=227(A)
架空用70的铜缆就行,如果直埋用95的铜缆。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三相基本平衡的话,至少需要3X120平方毫米+2X50平方毫米的铜线.除三相火线外后面的接零线和PE线.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按总功率算,变压器功率不太够大(同时使用),至少应该用三组240电缆,有20%左右的余量。每组电缆是五芯的。