我的变压器总容量为400kva,距车间配电室1百米左右,车间总功率460KW,最大设备功率为120KW的蒸汽发生器,阻性负荷,请教老师一下,从变压器到车间配电室要用什么规... 我的变压器总容量为400kva,距车间配电室1百米左右,车间总功率460KW,最大设备功率为120KW的蒸汽发生器,阻性负荷,请教老师一下,从变压器到车间配电室要用什么规格的电力电缆?
各位老师理解错了,我是想问从变压器到配电间的电缆线经,不是变压器到蒸汽发生器的线经,就是说从400千伏安的变压器到总功率为460千伏安的配电房,线经应选择多大?距离约有一百米左右,谢谢老师们,
展开
 我来答
wu24595143
2009-01-12 · TA获得超过2661个赞
知道小有建树答主
回答量:554
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
从你的数据上看,应该给你的最大设备功率为120KW的蒸汽发生器单独放一根电缆,其电流大约在300A左右,所以建议使用150平方的四芯电缆,其他的负荷你都可以按照电流进行分路.
南京邺和
2023-11-02 广告
电力电缆厂家推荐:1. **南京邺和自动化技术有限公司**:专业生产电力电缆,拥有先进的技术和设备,产品品质优良,性能稳定,价格合理,是电力行业的理想选择。2. **远东电缆有限公司**:国内知名的电缆企业,产品覆盖电力电缆、控制电缆、通讯... 点击进入详情页
本回答由南京邺和提供
雅逸APQo
2009-01-11 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:6857
采纳率:33%
帮助的人:5405万
展开全部
最大电缆电流为:
120*1000/(220*3*0.8)=227(A)
架空用70的铜缆就行,如果直埋用95的铜缆。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
3311078
2009-01-11 · TA获得超过1220个赞
知道小有建树答主
回答量:1321
采纳率:100%
帮助的人:640万
展开全部
三相基本平衡的话,至少需要3X120平方毫米+2X50平方毫米的铜线.除三相火线外后面的接零线和PE线.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
不惑之宇
2009-01-11 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:110
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
按总功率算,变压器功率不太够大(同时使用),至少应该用三组240电缆,有20%左右的余量。每组电缆是五芯的。