三相四线有功电能表和电流互感器怎么配套使用?

我们公司注塑车间要承包了,要单独接电表,如果每相的最大负荷是300A,电表选DT862-?,倍率选多少合适,还有电流互感器该怎么选?要具体一点。回答好的话追加分... 我们公司注塑车间要承包了,要单独接电表,如果每相的最大负荷是300A,电表选DT862-? ,倍率选多少合适,还有电流互感器该怎么选?要具体一点。回答好的话追加分 展开
 我来答
lwrzhongao
推荐于2017-09-25 · TA获得超过1506个赞
知道小有建树答主
回答量:431
采纳率:0%
帮助的人:371万
展开全部
互感器选用300/5 400/5更好一些
电表选用3只单向电表。1.5-6A的。再配合三相是线制无功电能表(如果需要计算无功)如果你的工厂承包给别人,强烈建议不要安装机械式三相四线制表。这种表有很大缺陷,损耗高和计量精确度差。并且一相元件损坏后,还很难发现,将会少计算1/3的电量,所以如果不想投资太高。装3个单相电表更好。
或者最好是直接使用三相四线制电子表。型号DSSD341 容量为3*1.5(6)A,电压3*380V,缺点是电表价格稍高。差不多要上千元一只电表
keykey690
2009-01-20 · TA获得超过887个赞
知道小有建树答主
回答量:145
采纳率:0%
帮助的人:66.1万
展开全部
1.因为你的最大单相电流已达到300A,如果采用单条回路进线则应至少选择240平方的电缆,不知道你的300A是怎么计算,如果没通过利用系数计算的话,那电流会比这个更高,还有就是需用系数,需用系数要是小的话那就不用240平方的,如果是这样做,那选择400/5(倍率80)的电流互感器(即CT),电表选互感表1.5(6)A,断路器选择塑壳300A的(300平方选350A的)。
2.最大相300A的电流那负荷应该差不多150KW,你公司应该自己有变电所了,建议给这个车间供两条回路,不知道你的车间里设备功率的分配比例,我们设计的时候一般会把照明,插坐这类分为一条回路,车间设备动力一条回路。但你没提供我就两回路平均分配给你配线了,导线选择2根YJV3*95+1*50供电(如果车间没有配电间或者有但没做总等电位连接的选择3*95+2*50的电缆)CT和表还是选原先的规格,但需把这两条回路的同一相穿同一CT.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9db9a748f
2009-01-13 · 超过19用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:79
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
电流互感器的输出端额定量程电流通常最大为5安
那么
最大负荷300安,按说300比5的互感器就行了
但是考虑到电机启动时的电流会更大,还有可能遇到短路,等其它过负荷因素
那么还是应该选择400比5或者500比5的互感器
400比5的倍率是80.500比5的倍率是100
以后在计算用电量时,在电表读数的基础上再乘以倍率就好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2009-01-12 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
互感器可用300/5=60(倍),电度表选用三相四线的电子电度表,要分时段计量吧,最好将所需的数据与厂商联系订货(一般市售电表的数据不一定适用)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
NZH2009
2009-01-12 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:11%
帮助的人:2300万
展开全部
电流互感器选400或500比5的,400比5的倍率80,500比5的倍率100
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)