电机控制回路 开关 接触器 热继三种设备 额定电流的关系 大小关系

如110KW的380V交流异步电机,额定电流是220A,以施耐德NS塑壳断路器为例选用250A壳架电流,脱扣器额定电流为220A的型号。接触器没有220A型号,只有205... 如110KW的380V交流异步电机, 额定电流是220A ,以施耐德NS塑壳断路器为例选用250A壳架电流,脱扣器额定电流为220A的型号。
接触器 没有220A型号,只有205A,245A,只能选用245A的型号的了。
热继 有132~220A 和200~330A两种相近型号,我选132~220A的。

以上不知道选的怎么样?
还有如果开关选的额定电流均大于接触器和热继是常规用法,但是我的领导说,开关的电流选的大于接触器和热继,发生故障时,接触器和热继都烧了,开关还没动。。。我也觉得有道理。
展开
 我来答
ws顽石
2009-01-22 · TA获得超过1285个赞
知道小有建树答主
回答量:284
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你说的“脱扣器额定电流220A”,我想应该是说的断路器额定电流220A吧。
电机功率选择一般大于负载,留有余量,所以你的选配完全可以,热继整定电机额定电流的0.95-1倍。(特殊要求,特殊负载除外,一般情况开关,接触器,热继的选择应该是约大于电机额定电流。)
你那个领导乱说!断路器一般是作为短路保护,动作电流整定为6-10倍电机额定电流。热继作为过载保护。
动作电流就是你设定的电流值。除非热继失灵,故障电流大于开关,接触器,热继的额定电流,又小于开关的整定电流,才会把这些器件烧坏。
不清楚再问
上海思派
2024-04-28 广告
上海思派静电容物位开关利用物位开关的探头(感应极)与桶壁(接地电极)作为电容器的两个极板,当电容器的两个极板件的介质发生变化时,其电容值也会发生变化,物位开关独特的分析处理单元检测这一变化的大小,当这一变化值达到开关的设定值时,即转换成开关... 点击进入详情页
本回答由上海思派提供
彩色蛙
2009-01-22 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:144
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你选的都有一定的道理。但我认为开关可以要大点,当满负荷工作时不容易发生误跳。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
QZRSM
2009-01-22 · TA获得超过1434个赞
知道小有建树答主
回答量:864
采纳率:57%
帮助的人:213万
展开全部
开关和接触器一定要选择大于额定电流,热继电器选择相同稍多一点就可以了,热继电器大了起不到保护作用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shanmu001
2009-01-23 · TA获得超过5290个赞
知道大有可为答主
回答量:2824
采纳率:25%
帮助的人:1726万
展开全部
你选得是对的,你们领导说的不对,因为开关不是保护接触器和热继的,是在特殊情况下保护整个电路的。如果接触器和热继出了故障,开关不动作,那是你的开关有问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ZL心无杂念
2009-02-04
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你选的应该没错,可是要是全压启动的话就不行了。接触器就小了。频繁启动电火花会吧接触器的触点烧坏。
我建议。呵呵只是建议从长远来说110KW的电机应该用变频器控制。因为变频器可以节省20%的电能而且保护功能很全,可以软启动对电机没损害。一年就能给省出一台电机钱。我们公司5.5KW以上的电机改用变频器了。节能效果显著。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起