有没有一个循环接通、断开的开关??
一种开关,接通25-30秒,然后断开5-6秒,再接通25-30秒,再断开5-6秒,如此循环,要求能过不小于100A的电流,三相开关,现在的负载是特种变压器。有没有这样的成...
一种开关,接通25-30秒,然后断开5-6秒,再接通25-30秒,再断开5-6秒,如此循环,要求能过不小于100A的电流,三相开关,现在的负载是特种变压器。
有没有这样的成品开关?没有的话,能否自制?
希望大家能回答得详细些。 展开
有没有这样的成品开关?没有的话,能否自制?
希望大家能回答得详细些。 展开
6个回答
2009-02-12
展开全部
找任何一个厂家的短路器的选型手册,选一种带辅助脱扣触点的短路器,再选一个与之匹配的电动合闸机构,用一个时间继电器控制脱扣触点,一个时间继电器控制合闸机构,再用一个中间继电器使这两个时间继电器复位,至于怎么接线,我想你可以画画图,应该可以的。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电子定时器就可以,至于带多少电流由控制的继电器或接触器决定,可以去电工器材看看,用两个定时器,一个控制接通时间一个控制断开时间
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一个开关似乎实现不了。如果两个时间继电器的话,很容易实现。一个得电延时一个失电延时
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我主张用PLC的内部时钟,精确到0.01秒,PLC简单的仅几百元,能实现多种控制方式。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: