对有补偿电容的母线送电时,为什么不允许先送电容,停电时不允许后停电容?

 我来答
laohuzhou88
推荐于2016-12-02 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:3600
采纳率:20%
帮助的人:0
展开全部
如果先送电容就变成带负载送电,后关电容就变成带荷拉闸。这样是避反了安规,后故是闸刀拉弧或引起跳闸。
ny_peter
2009-02-02 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:42%
帮助的人:4578万
展开全部
先送电容,瞬间充电电流太大!对电网设备冲击很大!

后停电容将使其没有泻放回路导致静态带电!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
看不汪
2009-02-02 · TA获得超过644个赞
知道小有建树答主
回答量:1007
采纳率:0%
帮助的人:387万
展开全部
虽然我不是这方面的,但我很高兴看到这样专业的问题在些得到解决,这种学术气氛是社会需要的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
123fuyun
2009-02-01 · TA获得超过694个赞
知道答主
回答量:411
采纳率:0%
帮助的人:277万
展开全部
先送电容,将会有很大的冲击电流,有电火花,甚至烧断保险管;后停电容,负载将依然有电,危险,可能电击他人造成安全事故