求助!!AB PLC与三菱触摸屏通讯
各位高手,小弟请教一下:AB1761PLC与三菱触摸屏GOT1000的那个通讯线怎么做啊,望各位指教谢谢你的建议,我再补充下:ABPLC是8针的圆口,触摸屏是9针的D型口...
各位高手,小弟请教一下:AB 1761 PLC与三菱触摸屏GOT1000的那个通讯线怎么做啊,望各位指教
谢谢你的建议,我再补充下:AB PLC是8针的圆口,触摸屏是9针的D型口(应该是RS-232通讯协议),我想用这两个接口来实现PLC与触摸屏的通讯 展开
谢谢你的建议,我再补充下:AB PLC是8针的圆口,触摸屏是9针的D型口(应该是RS-232通讯协议),我想用这两个接口来实现PLC与触摸屏的通讯 展开
展开全部
兄弟你是说AB的micrologix1X00吧?
1X00是PLC的型号,1761是它的扩展模块
正如你所说,1761是8针的圆口,用的是DEVICENET
至于GOT1000,必须看你所用的具体型号,不过这个关系不大(GT1585是最常用的)。
你所说的DB9接口,确实是RS232,是不能通过它和DEVICENET直接通信的。
根据你的要求,可以有两个解决方案:
1、用RS232对DEVICENET的转换模块,这个东西有卖,但是不便宜。当然,如果你有时间又对这两个协议很清楚的话可以自己做一个(用51之类的MCU就可以)。
2、GOT1000所有的系列背面都有扩展模块接口(参考它的说明书第127页,官方有下),其中就有一种扩展模块(这是个硬件)是可以直接连AB的PLC的,包括1X00,这个也是必须另外买的。连接的驱动是内置的,不需要用户自己写。
2024-11-27 广告
2024-11-27 广告
湖北兴电通信科技有限公司是以专业研发、制造、生产、销售、工程设计于一体的现代化高科技企业,是全高速公路、隧道机电设备和城市智能交通产品专业制造商,为各地工程商和业主提供优质高性能的智能交通产品,企业主要从事高速公路和隧道PLC区域控制器系列...
点击进入详情页
本回答由兴电通信提供
展开全部
你通讯用的是什么协议啊?
如果是controlnet,可以买一根controlnet电缆线,型号我记不清了。接头的型号是1786-TPS.两个头,一根线,可以直接连上。在三菱的进线端,你可能还要加一个转换接口。
如果是以太网,直接拉根网线就OK。
如果是devicenet,电缆用C50电缆,devicenet通讯电缆。接头你要看公头,还是母头了。型号可以去网上查一下。
www.ab.com
至于压线的工具,普通的就行
