西门子6ES7331-7KF02-0AB0 2线制电流接法
两线制电流是配电的,首先要明确是否需要配电,两线制直接接2、3或4、5引脚类推。
两线制由于模块输出24V,一般不需要处理10和11,短接的话10和11短接然后接M,调整硬件组态和模块的量程卡设置。如果是四线制的信号,四线制时需要短接10和11和信号的负,然后接M。
输入接线一般不要太长。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
扩展资料
几乎所有的S5/S7 模拟输入设备仍然以复杂的方式工作,即,所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上。该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。
因此,要读的流过电阻的电流仅用于短期读数。对于有一个选定接口抑制"50Hz"和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 ,这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取阻抗。
当AI8x13bit - 6ES7 331- 1KF00- 0AB0上操作电压和电流传感器时,必须确保输入端之间允许的最大共模电压2V不超出。为了避免测量有问题,应尽可能将各个M- 连接在一起。测量电阻/电阻温度计时,不必连接相关的 M-。
参考资料来源:百度百科-西门子6ES7331-7KF02-0AB0
6ES7331-7KF02-0AB0模拟量输入模块作用
在工业控制中,某些输入量(如压力、温度、流量、转速等)是连续变化的模拟量,某些执行机构(如伺服电动机、调节阀、记录仪等)要求PLC输出模拟信号,而PLC的CPU只能处理数字量。
模拟量首先被传感器和变送器转换为标准的电流或电压,如4~20mA,1~5V,0~10V,PLC用A/D转换器将它们转换成数字量。这些数字量可能是二进制的,也可能是十进制的,带正负号的电流或电压在A/D转换后一般用二进制补码表示。
两线制直接接2、3或4、5引脚类推
两线制由于模块输出24V,一般不需要处理10和11,短接的话10和11短接然后接M
调整硬件组态和模块的量程卡设置
不过按照你的描述感觉像四线制的信号,四线制时需要短接10和11和信号的负,然后接M