220V加热管可以接380v电源吗?
5个回答
展开全部
可以,220V电加热管接380V电源电压,只需把三根电加热管采用星型接线法就行。
正常情况下电加热管的电压对加热效果几乎没有什么影响。只要功率是一样的,接线正确电加热管的热效率是一样的。因为不同的使用者使用的电源电压不一样。有的用220V有的用380V,加热管的电压必须要配合接线方式能够让使用者的电源电压能够连接。
扩展资料:
注意事项:
1、充分了解电热管使用的环境,是介质传导还是红外线辐射等。
2、选择合适功率的电热管,在保证有效使用温度要求的前提下注意功率的负荷问题。
3、充分了解电热管的使用温度要求,选择合适功率的电热管,通常情况下,功率大,发热快,升温快,反之亦然。
4、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内,严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时,应及时清除干净再用,以免影晌散热而缩短使用寿命。
5、加热空气时元件应交叉均匀排列,使元件有良好的散热条件,使流过的空气能充分加热。
参考资料来源:百度百科-电加热管
参考资料来源:百度百科-380V
参考资料来源:百度百科-220V
参考资料来源:百度百科-开关电源
展开全部
单根220V的加热管若直接接入380V电源,加热管的功率将增加接近4倍,这样,加热管会迅速烧毁;
但是,若使用3根相同的220V的加热管,连接成星形,即三根加热管一端全部连接到一起,另外的三端就可以分别接到380v的三相电源上,每相接一根,此时相当接近两根220V的加热管串联承受380v电压,完全可以正常使用且发热功率等于三根加热管功率之和不变。
但是,若使用3根相同的220V的加热管,连接成星形,即三根加热管一端全部连接到一起,另外的三端就可以分别接到380v的三相电源上,每相接一根,此时相当接近两根220V的加热管串联承受380v电压,完全可以正常使用且发热功率等于三根加热管功率之和不变。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不可以的,电压太大,会烧掉,除非有变压器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不行,不要接.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电加热管的4种接法,380V电源怎么接220V的加热管?怎么测好坏?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询