请问这样的配电柜还要接计量电流互感器吗?

铜排上是一组BH-0.66的电流互感器,二次线已经连接到接线盒上,请问,我只要把接线盒上的线接到电表上就可以了吗???还是要再加一组计量用的互感器。... 铜排上是一组BH-0.66的电流互感器,二次线已经连接到接线盒上,请问,我只要把接线盒上的线接到电表上就可以了吗???还是要再加一组计量用的互感器。 展开
 我来答
砸碎铁饭碗465ec59
2014-09-20 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6209万
展开全部

你好:

——★1、图中电流互感器接线盒中的导线,应该与计量电度表连接的。没有必要再安装电流互感器的。


——★2、电流互感器二次侧是不允许开路的,接线盒不连接电度表使用,电流互感器二次侧的导线应该短路连接起来


——★3、这是计量专用的接线盒,接线盒中还有 A、B、C 三根火线的,操作时一定要注意安全。

381373799
高粉答主

2014-09-20 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.9万
采纳率:73%
帮助的人:1552万
展开全部
如果没有计量检测单位的检验单那就还要加一组计量用的。如果有检验单的那就不用了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询