PLC与MCGS设置的连接有问题,我是用西门子S7-200的plc和MCGS来检测压力变送器的输出

PLC与MCGS设置的连接有问题,我是用西门子S7-200的plc和MCGS来检测压力变送器的输出,就是水箱底有一个压力变送器,检测水箱里水位的,PLC和电脑已经连接好了... PLC与MCGS设置的连接有问题,我是用西门子S7-200的plc和MCGS来检测压力变送器的输出,就是水箱底有一个压力变送器,检测水箱里水位的,PLC和电脑已经连接好了,可是应该是MCGS里连接PLC的设置不对,所以当MCGS到运行环境时,总是输出为0. 我把我用的PLC200 里的程序和MCGS里的设置都截图了,请大师指点一下,谢谢! 我的QQ:1147953676 非常感谢!!!

之前MCGS运行时还会显示输出为 -25% 可是现在啥也不显示了。

这是我的接线图

这是水箱和过程控制对象试验台

压力变送器的铭牌
展开
 我来答
大熊100528
推荐于2016-11-20 · TA获得超过123个赞
知道小有建树答主
回答量:118
采纳率:0%
帮助的人:70.8万
展开全部

PLC和昆仑通态触摸屏通信的问题还有你通道值,这是我在项目里用过的。自己体会吧,有时间可以去网上下载MCGS教程。里面有的

更多追问追答
追问
太感谢了!   不过对压力变送器输出的模拟量PLC程序 还不知道怎么写,MCGS一些设置也还有点问题了, 可以的话加一下你的qq吧,可以问一两个小问题吧,谢谢!
太感谢了!   不过对压力变送器输出的模拟量PLC程序 还不知道怎么写,MCGS一些设置也还有点问题了, 可以的话加一下你的qq吧,可以问一两个小问题吧,谢谢!
SERAY工控小站
2014-10-14 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22289
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
你Q0.0对应DATE1 这是开关量,怎么读取到模拟量呢?
另外你对模拟量处理的程序也不对。
追问
可是那个 我也选了量,但好像只能设置成 开关量了,  能加下你的QQ 详细问一下吗? 非常感谢!!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。