51单片机或AVR单片机I/O接口输出可否直接接PLC输入?

试了一下用AVR单片机I/O接口输出直接接PLC输入,发现不管输入高电平还是低电平PLC都长亮。有没有一种不输出电平的方法?高阻是否可以?请问用51单片机或AVR单片机是... 试了一下用AVR单片机I/O接口输出直接接PLC输入,发现不管输入高电平还是低电平PLC都长亮。有没有一种不输出电平的方法?高阻是否可以?请问用51单片机或AVR单片机是否可以做到高阻。如果可以,请问用哪种好?如果不行,是否要以加光藕来实现。谢谢! 展开
 我来答
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

推荐于2017-08-30 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:3066万
展开全部
信号电压不匹配,单片机的IO是5VDC的,而PLC的输入是24VDC的,临界点在十几V左右,因此不管你的单片机IO是高电平还是低电平这5V对于PLC而言都是低电平的,达不到PLC高电平的要求。你可以用三极管,光耦,达林顿管,甚至继电器等将单片机的5V电平转成24V的电平,至于用那种来起到放大转换的作用,就看你的工艺需要了。
望采纳。。。
追问
单片机不管输出高电平还是低电平PLC都长亮,因为PLC COM端接的是24V,所以信号只要0V就会亮,不知道是不是这样。如果是,单片机有没有办法不输出0V或5V,也就是高阻。谢谢!
追答
PLC是输入公共端COM和输入端之间有24V的电压差就亮
你用单片机做高阻,我觉得你就是想,用高阻相当与断开24V回路,这个貌似做不到。
我是用三极管等,当不给PLC输入信号时,将给输入端的电压升到24V,这样COM和输入都是24V的,之间没有24V的电压差,输入指示灯就不会亮了,当给PLC输入信号时,将输入端的电压降到0V,这样COM和输入之间就有24V的电压差了,输入指示灯就会亮了
查晓筠0i5
2015-01-15 · TA获得超过2752个赞
知道大有可为答主
回答量:2.1万
采纳率:1%
帮助的人:4983万
展开全部
关注这个问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助