变压器 如何计算电流的多少

50、80、100的变压器,最多能输出多少电流。怎么计算的。最好给我一个公式。谢谢... 50、80、100的变压器,最多能输出多少电流。怎么计算的。最好给我一个公式。谢谢 展开
 我来答
专注工控自动化
2019-02-13 · TA获得超过491个赞
知道小有建树答主
回答量:326
采纳率:83%
帮助的人:22.7万
展开全部

电力变压器铭牌额定电流刮花,看不见了,怎么办?如何算出?

东莞市宝品精密仪器有限公司_
2024-10-23 广告
双圈变压器,其高低压线圈容量通常是一样大的,都等于变压器铭牌容量。(三圈变压器三侧线圈容量可能不一致)。 根据变压器容量计算出来的是变压器某一侧线圈的额定电流(可以长期工作的最大电流)。计算方法如下:因为:变压器容量S=根号3x线电压x线电... 点击进入详情页
本回答由东莞市宝品精密仪器有限公司_提供
教育小百科达人
2018-11-10 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:466万
展开全部

根据公式计算,变压器电流:I=S/(根号3*U)0/0.4KV 

变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

副标题回答如下

计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A

计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A

计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A

扩展资料:

负载功率P=S*cos∅ 口算 :一次电流 I=S*0.06 二次电流 I=S*1.5 S是变压器的容量,cos∅是变压器的功率因数

变压器的负荷率。变压器的负荷率一般如80%~90%。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。

求电流:与三相负载求电流相同。

I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.4。I=115A

既然说了这些再说说变压器的过载能力及允许过载时间:

过载10% ,变压器可持续运行 180分钟 。

过载20% ,变压器可持续运行 150分钟 。

过载30% ,变压器可持续运行 120分钟 。

过载60% ,变压器可持续运行 45分钟。

过载75% ,变压器可持续运行 15分钟 。

变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流,计算变压器的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;

电工在工作中经常会遇到这样的问题,一般只要按照容量与以下系数的乘积就可以得到基本估算值,与实际值非常接近,完全可以满足工作需要,不必用公式做繁琐的运算,以10KV变0.4KV的变压器为例,高压侧容量乘以0.06即是高压侧额定电流值4.8安,低压容量乘以1.5即为低压侧额定电流值120安。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jiangwei133
2009-02-25 · TA获得超过257个赞
知道小有建树答主
回答量:152
采纳率:0%
帮助的人:74.2万
展开全部
二次则输出的电流公式 KVA/1.732*0.4 一次则输入的电流公式 KVA/1.732*10 50KVA变压器一次和二次电流分别是2.88A 72.1 A 100KVA变压器一次和二次电流分别是5.77A 144.3A 80KVA变压器一次和二次电流分别是 4.6A 115.4 以上说的是变压器高压则10千伏低压则0.4千伏的计算公式,计算其它电压等级的变压器时换成相应电压就可以了,希望你可以看懂 。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
和颖祝天路
2020-03-20 · TA获得超过3720个赞
知道大有可为答主
回答量:3073
采纳率:24%
帮助的人:202万
展开全部
10/0.4KV
变压器的额定电流计算:
电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
变压器的容量大小一定,但是输出电流的大小却与绕组电压相关,没有电压就无法计算出电流,但是在容量一定的情况下都要遵循高电压小电流、低电压大电流的原则。
电力变压器按用途分类:升压(发电厂6.3kV/10kV或10kV/110kV等)、联络(变电站间用220kV/110kV或110kV/10kV)、降压(配电用35kV/0.4kV或10kV/0.4kV)。
一般民用配电变压器都为10
kV/0.4kV。
一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。
变压器电流计算方法为:
变压器容量(A)/1.732/400(V)=低压侧电流(A)
变压器容量(A)/1.732/10(KV)=高压侧电流(A)
一般变压器电流大小如图:
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jiaxiangnanhai
推荐于2017-09-21 · TA获得超过8727个赞
知道大有可为答主
回答量:5025
采纳率:0%
帮助的人:2216万
展开全部
10/0.4KV 变压器的额定电流计算

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式