在电机控制电路中,热继电器与热熔断器各起什么作用,能否互换,为什么?

 我来答
夜来雨早来晴
推荐于2017-09-21 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:9110
采纳率:60%
帮助的人:820万
展开全部
热继电器主要是起到过载保护作用还有因三相电流不平衡、缺相引起的过载保护,而保险丝主要起短路保护作用和限流保护。两者不能互相替换,因为当线路发生短路时热继电器需要内部的保护机构一定时间来发热令原本是常闭的触点断开,响应时间自然要比保险丝要长,起不到及时的保护作用,而且热继电器当常闭触点断开后(令控制回路断开)过来一段时间内部的保护机构慢慢的冷却后原本断开起保护的常闭触点又复位闭合了,此时如果短路还没有解决的,常闭触点又一次的断开,这样如此的循环下去。
上海赢海洲
2024-09-05 广告
高压直流熔断器是我们公司重要的电子元器件之一,广泛应用于各种高压直流电路中,提供可靠的安全保护。这些熔断器设计精良,能够在电流异常升高时迅速熔断,切断电路,有效防止设备损坏和火灾等安全事故的发生。我们提供的高压直流熔断器型号齐全,库存充足,... 点击进入详情页
本回答由上海赢海洲提供
lucky_boy2008
2009-02-25 · TA获得超过647个赞
知道小有建树答主
回答量:376
采纳率:100%
帮助的人:149万
展开全部
不能。热继电器是过流保护,热熔断器是短路保护。热继电器的反应时间慢,对于短路反映不灵敏,容易造成设备损失。熔丝对于短路保护迅速,瞬间熔断。但热继电器用于电流超过额定值时的自动切断电路的保护,当电路断开后其触点能随温度降低而重新接触,设备可以重新启动,不需要更换部件。在一个电路中,而这原则上都必须有,保险熔丝的熔断电流要大于热保护器设定动作电流的至少2倍。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友e9e5c9124
推荐于2017-09-11 · TA获得超过139个赞
知道答主
回答量:81
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
不能
熔断器类似咱们家用的保险丝。
热继电器是控制回路中用的,用来控制主回路的电流,一般和接触器一起使用。当主电路过载时,热继电器中的热元件就断开控制回路,与其连接的接触器的线圈失电,使主电路断开。起到保护作用,一般是用弱电控制强电。
两者作用相似,熔断器你肯定知道了。一般主电路中两者都有,熔断器的额定电流要比热继电器的大
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ny_peter
2009-02-25 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:42%
帮助的人:3978万
展开全部
热继电器是可恢复过载自动断路保护!
热熔断器是一次性过流短路熔断!
两者不可互换!
已赞过 已踩过<