ES2的COM1、COM2和COM3是可以同时使用的。COM2、COM3口可以作为主站和从站。
COM2:可作为主站或从站,支持ASCII/RTU 通讯格式,可调整波特率,速率最高可达921kbps,及修改数据位长度 ( Data bits, Parity bits, Stop bits )。D1120: COM2 (RS-485) PLC 的主站/从站通讯协议。
COM3:可作为主站或从站,支持ASCII/RTU 通讯格式,可调整波特率,速率最高可达921kbps,及修改数据位长度 ( Data bits, Parity bits, Stop bits )。D1109: COM3 (RS-485) PLC 的主站/从站通讯协议。
COM2与触摸屏连接,那么COM2口需要设置为主站。COM3口与变频器通信,那么COM3口同样需要设置为主站。
扩展资料:
台达触摸屏工作原理:
台达触摸屏由触摸检测部件和触摸屏控制器组成;台达触摸屏触摸检测部件安装在显示器屏幕前面,用于检测用户触摸位置,接受后送触摸屏控制器;而台达触摸屏控制器的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给CPU,它同时能接收CPU发来的命令并加以执行。
台达触摸屏利用压力感应进行控制。电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(透明的导电电阻)导电层,上面再盖有一层外表面硬化处理、光滑防擦的塑料层;
它的内表面也涂有一层涂层、在它们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)的透明隔离点把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,电阻发生变化,在X和Y两个方向上产生信号,然后送触摸屏控制器。
控制器侦测到这一接触并计算出(X,Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作。这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。