2000KVA的变压器可以选用SF6负荷开关柜吗

 我来答
老马100861
推荐于2016-04-11 · 知道合伙人软件行家
老马100861
知道合伙人软件行家
采纳数:59 获赞数:4346
洛阳理工学院在校本科生

向TA提问 私信TA
展开全部
  1.  2000KVA的变压器是可以选用SF6负荷开关的。

  2. 但由于负荷开关没有切断故障短路电流的能力,故必须和熔断器配合使用。

  3. 一般情况而言,中压开关一般选用真空开关,高压设备才选用SF6开关;2000KVA的变压器一般会采用10KV供电,即属于中压设备,市场上能够采购到的开关多是真空开关,SF6开关多是为线路设计制造的线路开关,放到开关柜内一般不好安装,故不如选用真空开关合适。

  4. 六氟化硫具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能。其耐电强度为同一压力下氮气的2.5倍,击穿电压是空气的2.5倍,灭弧能力是空气的100倍,是一种优于空气和油之间的新一代超高压绝缘介质材料。六氟化硫以其良好的绝缘性能和灭弧性能,如:断路器、高压变压器、气封闭组合电容器、高压传输线、互感器等。

郭卫国
推荐于2016-12-01 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5252万
展开全部
从理论上说,2000KVA的变压器是可以选用SF6负荷开关的;但由于负荷开关没有切断故障短路电流的能力,故必须和熔断器配合使用;

就一般情况而言,中压开关一般选用真空开关,高压设备才选用SF6开关;2000KVA的变压器一般会采用10KV供电,即属于中压设备,市场上能够采购到的开关多是真空开关,SF6开关多是为线路设计制造的线路开关,放到开关柜内一般不好安装,故不如选用真空开关合适。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
shqp100
2009-03-10
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
由于负荷开关没有切断故障短路电流的能力,如果作为变压器的保护开关,必须和熔断器配合使用。但是现在的SF6负荷开关的尺寸比较小,这样熔断器的散热就成了问题,原则上供电局是不会批准这样的项目的,变压器最大是1600KVA。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
田禧5C
2009-02-27 · 超过68用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:290
采纳率:0%
帮助的人:146万
展开全部
楼上的解释很专业啊!不愧是专家团的!插个话,您知道SF6如果泄露现场维修人员用什么防护才能安全操作么?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帅光太肉真格16
2009-02-25 · TA获得超过1247个赞
知道小有建树答主
回答量:812
采纳率:66%
帮助的人:314万
展开全部
太奢侈了,一般就用真空断路器的开关柜
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起