在安装可燃气体探测器、不完全燃烧探测器或复合气体探测器的房间内,当任意两点间的水平距离小于8M时,可设1个气体探测器并应符合表1的规定;当气源为相对密度小于1的燃气且释放源距顶棚垂直距离超过4m时,应设置集气罩或分层设置气体探测器,应符合下列规定:
1.当设置集气罩时,集气罩宜设于释放源上方4m处,集气罩面积不得小于1m,裙边高度不得小于0.1m,且探测器应设于集气罩内;
2.当不设置集气罩时,应两层设置探测器,最上层气体探测器距顶棚垂直距离小于0.3m;最下层探测器应设于释放源上方,且垂直距离不宜大于4m。
根据空气中被检测可燃气体的比重确定可燃气体探测器安装位置和安装高度。
上海森懋机械设备有限公司
2019-07-24 广告
氦气检漏仪建议咨询一下上海森懋,上海森懋机械设备有限公司专业生产和销售各种检漏仪、真空计、真空泵、冷媒充注机及氦气回收系统。公司拥有专业团队,多年行业经验,致力于为广大客户提供高品质的产品及售后服务,欢迎咨询。... 点击进入详情页
本回答由上海森懋机械设备有限公司提供
雅逸APQo
2009-02-26 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:6857
采纳率:33%
帮助的人:5373万
展开全部
在天然气门站及储配站,可燃气体探头安装在计量调压区边缘附近,根据区域的大小均匀布置2到4个或更多,探头布置在离地面两米高的位置,控制器安装在监控室内。