展开全部

水电站装机容量选定得是否合理,主要可从电力系统工作的可靠性和经济性两方面来分析论证。在初步选定装机容量及机组型式、台数和单机容量后,即可绘制电力系统容量平衡图。电力系统工作的可靠性,必须通过容量平衡图进行分析和检验。
1.根据电力系统容量平衡图检验可靠性
制订设计枯水年电力系统容量平衡图的目的,主要是检验所选择的装机容量及机组,能否在设计水平年情况下保证系统正常供电。所制订的容量平衡图,亦可作为以后水、火电站联合运行的依据。通过容量平衡进行检验的具体项目有:
(1)检查全年内,系统负荷是否全部被各电站所承担,在哪些时间里容量受阻而影响工作。
(2)检查全年内,是否都有足够的容量承担系统调频所需的负荷备用,在各个时期由水电站还是由火电站担负这项任务。
(3)检查全年内,是否都有足够的容量作为系统的事故备用容量,各个时期的事故备用容量在水电站和火电站上如何分配。
(4)检查除工作容量、负荷备用容量和事故备用容量外,全年内是否尚有足够的容量,使系统中各电站所有机组都能够得到计划检修。
(5)检查水利综合利用对于水库供水的要求是否得到满足。例如,为满足航运的要求,在通航季节内水库应有某一固定的均匀流量下泄,故要求水电站有一部分容量在基荷工作。
因水电站每年来水不同,故在制订系统容量平衡图时,一般应研究两个典型年度,即设计枯水年和中水年的情况。中水年的容量平衡图用来表示运行期间最常见的一般情况。对于低水头水电站,有时还要作出丰水年的容量平衡图,以检查机组在各月份的受阻情况。
2.关于经济性的分析
可以从下面几个方面分析所选装机容量的经济性。
(1)水电站的经济指标和效益水电站的总投资、单位投资、单位电能成本和投资回收年限等经济效益指标,都可用来检验分析装机容量经济性的因素。如果各项指标都很优越,则应考虑加大装机容量(或预留机组)的可能性和合理性。
(2)利用容量平衡图检验装机容量的设置及其利用是否经济合理在系统容量平衡图上,如果除去检修部分外,空闲面积过大,则往往是装机容量偏大,利用程度不高;如果空闲容量面积很大,但安排的检修机组容量线超出了空闲部位,则说明单机容量可能偏大了。需要增加机组台数,减小单机容量,或另外增设检修备用容量。
(3)装机容量年利用小时数和设备利用率也常用装机容量年利用小时数,来分析装机容量选择的经济合理性。装机容量年利用小时数的含义是:水电站以全部装机容量满载运行时,发出多年平均年发电量E需要的小时数。它在数值上等于多年平均年发电量除以装机容量。装机容量年利用小时数是一个折算值,不能将它和机组实际的年运行小时数混为一谈。装机容量年利用小时数这个指标过大或过小都不合适。过小了,说明设备利用率低,可能是装机容量选得偏大;过大了,设备利用率虽高,但水力资源利用程度太低,可能装机容量偏小。装机容量年利用小时数的大小,还没有一个合适标准。通常认为以能达到下面将要提到的某些数据,是比较合适的。
(4)水能资源的利用程度充分利用水力资源以节约其它能源,是我国当前的能源政策。所以水能资源的利用程度,应作为检验水电站装机容量合理性的一个因素。水能资源利用程度,一般用径流利用率或水能利用率产来反映。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
10766人正在获得一对一解答
贵阳山水情深1分钟前提交了问题
郑州都市传说6分钟前提交了问题
福州梦中仙子3分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询39132位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式