185铝芯电缆能带多大负荷
能承受3723瓦的负荷。
家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 "1.5平方"的铜线。能承受3723瓦的负荷。
单根的截面185平方毫米聚氯乙烯铜芯线明敷设时最大载流量是530A。 如果是有钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是414A;三芯或者五芯是285A。 无钢带铠装电缆:截面185平方毫米单根明敷设时最大载流量是340A;三芯或者五芯是246A。
扩展资料:
铝合金电缆与铝芯电缆区别:
1、电气性能(包括载流量、导电率、电阻性能):
铝合金导体≤铝芯电缆,铝合金导体≤2/3铜芯电缆
2、物理性能区别
熔点:铝合金导体≤660.37°C,铝660.37°C,铜1083.4°C;
燃点:铝合金导体≤550°C,铝550°C,铜--°C;
沸点:铝合金导体≤660.37°C,铝660.37°C,铜2567°C;
铝合金电缆或铝电缆导体不适宜用作消防工程中的电力电缆。
3、铝合金化学特能,以目前科技水平是无法改变金属元素的化学特性的。
铝合金是合金,期间的金属元素配比会影响其一些特性,但需要由科学机构来检测每个厂家的每一种铝合金的化学特性,而且还要对影响其化学特性量变引起的质变有具体数据说明。
铝是活泼金属,在干燥空气中铝的表面立即形成厚约50埃(1埃=0.1纳米)的致密氧化膜,使铝不会进一步氧化并能耐水;但铝的粉末与空气混合则极易燃烧;熔融的铝能与水猛烈反应;高温下能将许多金属氧化物还原为相应的金属;铝是两性的,极易溶于强碱,也能溶于稀酸。
铜是不太活泼的重金属元素。在常温下不与干燥空气中的氧反应。但加热时能与氧化合成黑色的CuO。
4、铝合金电缆与铝芯电缆导体的金属在20℃时的,材料电阻率(ρ/ nΩ·m)为:银15.86 铜16.78 金24 铝26.548
铝芯电缆和铝合金在加大截面代替铜芯电缆相同型号规格时,重量都是铜芯电缆的一半左右,安装都很方便。铝芯电缆电气性能优于铝合金电缆,铝合金电缆需要导体压型和其他工艺后使电气性能恢复到纯铝的水平。
铝芯电缆的机械性能(如:最小弯曲半径,断裂伸长率)或许不如铝合金电缆,但是也符合国家相关标准,在电缆运输(都是电缆盘运输)和安装(穿线管的尺寸设计都留有余量),因此都是没有任何影响的。安装同样可以采用动滑轮组和牵引网套来牵拉电缆。
铝和铝合金电缆如果都要经过电缆桥架和穿线管,截面都要加大,对于穿管是没有影响的。铝芯电缆也可以制作自锁式/连锁铠装带来替换传统的钢带铠装,也可以实现裸露式安装。
铝芯电缆造价约为铜电缆的1/5,约为铝合金电缆的1/3,造价更加便宜,绝缘、护套、填充料均可以用上等的低烟无卤阻燃耐火的环保材料,环保特性是一样好的。
参考资料:百度百科——铝合金电缆
以常用的VV型电缆在380V系统中为例,
2芯185平方毫米的电缆可传输的功率:
95kVA(空气中敷设),118kVA(土壤中敷设)
3芯185平方毫米的电缆可传输的功率:
142kVA(空气中敷设),171kVA(土壤中敷设)
计算过程如下:
1、查阅生产厂VV型185平方毫米电缆的载流量
(1)、2芯185平方毫米的电缆的载流量:
空气中敷设为250A,土壤中敷设为310A。
(2)、3芯185平方毫米的电缆的载流量:
空气中敷设为215A,土壤中敷设为260A。
2、功率的计算
(1)、2芯185平方毫米的电缆
空气中敷设:380Vx250A=95000VA=95kVA
土壤中敷设:380Vx310A=204030VA=117800VA=118kVA
(2)、3芯185平方毫米的电缆
空气中敷设:√3x380Vx215A=141504VA=142kVA
土壤中敷设:√3x380Vx260A=171122VA=171kVA
185铝线365个电流,可以负载166KW。
工程上,一般铝芯电缆每平方允许通过的安全电流为2A、185平方的铝芯线允许通过的安全电流为370A。而三相交流功率等于√3×电压×电流×功率因素(P=√3UI.cosφ)。如若功率等于1千瓦,电压U=380V,功率因数为0.9,考虑发热、机械损失等效率η=0.9。实际工程中还需考虑电机的过载能力、三相电流的不平衡、供给电源电压的下降等因素0.96,则电流I=1000÷√3÷380÷0.9÷0.9÷0.96≈2A,也就是电流在一般情况下可按每1千瓦相当于2安培的相电流考虑。则370A的相电流的电机的功率约为185千瓦。
严格讲这与电线(缆)的长度、压降要求、是否长期运行的、是空架还是埋地、环境温度的高低、其采用什么绝缘材料、有没有绝缘层等的诸多因此相关。因为,影响电线(缆)允许电流的因素很多。理论上可按发热条件选择计算、按容许电压损失选择计算、按经济电流密度选择计算这三种计算方法去确定。