使用液化石油气时应注意哪些事项

 我来答
密尔克卫化亿达
2022-08-17 · 全方位危化品供应链服务平台
密尔克卫化亿达
向TA提问
展开全部
1、个体防护
佩戴正压自给式呼吸器;穿防静电隔热服。
2、中毒处置
皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,并及时就医。
3、泄漏处置
(1)建立警戒区。立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少800米范围内实行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。
(2)消除所有火种。立即在警戒区内停电、停火,灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿,以防止摩擦、撞击产生火花,作业时设备应确保接地。
(3)控制泄漏源。在保证安全的情况下堵漏或翻转容器,避免液体漏出。如管道破裂,可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法堵漏,随后用高标号速冻水泥覆盖法暂时封堵。
(4)导流泄压。若各流程管线完好,可通过出液管线、排污管线,将液态烃导入紧急事故罐,或采用注水升浮法,将液化石油气界位抬高到泄漏部位以上。
(5)罐体掩护。从安全距离,利用带架水枪以开花的形式和固定式喷雾水枪对准罐壁和泄漏点喷射,以降低温度和可燃气体的浓度。
(6)控制蒸汽云。如可能,可以用锅炉车或蒸汽带对准泄漏点送气,用来冲散可燃气体;用中倍数泡沫或干粉覆盖泄漏的液相,减少液化气蒸发;用喷雾水(或强制通风)转移蒸气云飘逸的方向,使其在安全地方扩散掉。
(7)现场监测。随时用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度,人员随时做好撤离准备。
(8)注意事项:禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源;防止泄漏物向下水道、通风系统和密闭性空间扩散;隔离警戒区直至液化石油气浓度达到爆炸下限25%以下方可撤除。
4、燃烧爆炸处置
(1)灭火剂选
小火:干粉、二氧化碳灭火器;
大火:水幕、雾状水。
(2)关阀断料,制止泄漏。
关阀断气:若阀门未烧坏,可穿避火服,带着管钳,在水枪的掩护下,接近装置,关上阀门,断绝气源。
导流泄压:若各流程管线完好,可通过出液管线、排污管线,将液态烃导入紧急事故罐,减少着火罐储量。
注水升浮:若泄漏发生在罐的底部或下部,利用已有或临时安装的管线向罐内注水,利用水与液化石油气的比重差,将液化石油气浮到裂口以上,使水从破裂口流出,再进行堵漏。为防止液化气从顶部安全阀排出,可以采取先倒液、再注水修复或边导液边注水。
(3)积极冷却,稳定燃烧,防止爆炸。组织足够的力量,将火势控制在一定范围内,用射流水冷却着火及邻近罐壁,并保护毗邻建筑物免受火势威胁,控制火势不再扩大蔓延。在未切断泄漏源的情况下,严禁熄灭已稳定燃烧的火焰。
干粉抑制法: 待温度降下之后,向稳定燃烧的火焰喷干粉,覆盖火焰,终止燃烧,达到灭火目的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
智研科信
2024-07-31 广告
使用液化石油气时应注意的事项有以下几点: 一、不准倒灌钢瓶,严禁将钢瓶卧放使用 倒灌或卧放液化石油气钢瓶会造成泄漏,容易发生爆炸。 二、不准在漏气时使用任何明火和电器,严禁倾倒残液 如在漏气的情况下使用明火或电器会直接造成引燃或爆炸,相当危... 点击进入详情页
本回答由智研科信提供
圣金机械抛丸机
2016-10-29 · TA获得超过2521个赞
知道大有可为答主
回答量:1272
采纳率:95%
帮助的人:145万
展开全部
液化石油气简称液化气,生活中一般使用瓶装液化气或管道液化气两种。液化气本身并无毒性,但有麻醉及窒息性,使生物反应能力降低从而窒息而死。当液化气使用不当时,会产生大量一氧化碳,一氧化碳易与血液中之血红素结合,而造成缺氧状态,即我们通常说的一氧化碳中毒,有可能导致死亡。
液化气为爆炸性气体,一旦泄漏,由液态转变为气态,在常温常压下,体积能迅速扩大250-350倍,遇火星或电火花等即可发生燃烧或爆炸。因此,在使用液化气时要特别注意安全。鄂伦春消防大队提醒市民,使用液化石油气时请注意以下事项:
  一、使用有经营许可的液化石油气经营企业提供的液化石油气及周转钢瓶。
二、使用液化气前必须注意是否有臭味,确认无漏气时再开火使用,并注意通风要良好。使用时人不得离开,并不时注意火焰的颜色(正常呈淡蓝色),如发现呈红色,即表示不完全燃烧现象,会产生一氧化碳中毒的危险,应立即请煤气专业人员检修、调整炉具。
三、在使用液化气的过程中要注意“闻、看、听、触”(嗅觉——家用煤气中掺有臭剂,漏出时会有自味;视觉——煤气外泄,会造成空气中形成雾状白烟;听觉——会有“嘶嘶”的声音;触觉——手接近外泄的漏洞,会有凉凉的感觉。),辨别是否有漏气现象。如有上述现象出现,要立即关闭煤气开关(千万不可开启或关闭任何电器开关,轻轻的打开所有门窗通风并迅速逃出户外,并打电话报警(在煤气泄漏现场严禁打电话,应到户外无煤气泄漏的地方再打电话) 。
  四、不得在高层建筑、居住房间、地下室 、半地下室或其他通风不良的场所使用瓶装液化石油气。
  五、不得加热、摔砸 、倒卧液化石油气钢瓶,禁止私自拆修瓶阀附件 、改换钢瓶检验标记或瓶体漆色;钢瓶安装调压器(减压阀)前,要确认调压器橡胶密封圈无变形、缺损。
  六、钢瓶应放置于通风良好的场所,与燃具的净距不小于0.5米;要远离热源,与散热器的净距不小于1米。
  七、液化石油气钢瓶应定期检验。15公斤及以下的钢瓶,自制造日期起,每4年检验一次;50公斤钢瓶,每3年检验一次。钢瓶受到严重腐蚀、损伤以及其他可能影响安全使用的缺陷时,应提前进行检验。钢瓶使用超过15年应交有资质的单位进行报废处理。
  八、居民用户应使用具有生产许可证厂家生产的家用液化石油气调压器。

九、用户不要擅自倾倒液化气残液和维修钢瓶、炉具,要到专业燃气公司办理。