可燃气体探测器安装有什么要求吗

 我来答
强壮的帅哥
2017-03-30 · TA获得超过307个赞
知道小有建树答主
回答量:380
采纳率:100%
帮助的人:139万
展开全部
有的!首先,可燃气体分好多种,氢气,甲乙丙丁烷类气体,炔类气体等等。相对于空气而言,检测密度大于空气的可燃气体,探测器应当装在监测点位下方距离地面200公分位置,轻于空气的可燃气体则安装在检测点位的上方,这个要看环境空间高度
上海森懋机械设备有限公司
2019-07-24 广告
 1 可燃气体检测探头选点应选择阀门、管道接口、出 气口或易泄漏处附近方圆 1 米的范围内, 尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、 高湿环境。  2 可燃气体检测探头用于大面积气体检测时可采用10~12 平方米一个探头布置... 点击进入详情页
本回答由上海森懋机械设备有限公司提供
天津亚丽安报警设备
2018-11-19 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
1、可燃气体探测器选点应选择阀门、管道接口、出气口或易泄漏处附近方圆1米的范围内,尽可能靠近,但不要影响其它设备操作,同时尽量避免高温、高湿环境。
2、可燃气体探测器用于大面积气体检测时可采用10~12平方米一个探头布置,也可达到检测报警效果。
3、可燃气体探测器安装方式可采用房顶吊装、墙壁安装或抱管安装,应确保安装牢固可靠,同时应考虑便于维护、标定。
4、可燃气体探测器安装高度:检测氢气、天然气、城市煤气等比重小于空气的气体时,采用距屋顶1米左右安装;检测液化石油气等比重大于空气的气体时,采用距地面1、5~2米左右安装。
5、可燃气体探测器布线应采用三芯屏蔽电缆,单根线径大于1平方毫米,接线时屏蔽层必须接地。
6、可燃气体探测器现场走线应穿管,所用管子应符合消防要求,管子应与探头连接,以达到消防要求。
7、可燃气体探测器安装时应传感器朝下固定。
8、可燃气体探测器应在断电情况下接线,确定接线正确后通电;应在确定现场无可燃气泄漏情况下,开盖调试探头。
9、可燃气体探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。