低压电缆相间和对地的绝缘电阻标准应该是多少
低压电缆相间和对地的绝缘电阻标准是根据所使用的摇表和电机不同来说的,电机不同,绝缘电阻也不同的。
比如,一般的三相电机用500V的摇表就可以满足,只要对地和相间达到0.5M就可以使用的;比如,一般的高压电机就要求用2500V的摇表去测试,绝缘电阻不得小于 500M。
扩展资料:
绝缘电阻的影响因素
1、环境温湿度
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。
温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
2、测试时间
用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。
因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流。
既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。
3、电缆自身因素
当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。