如何用差压变送器计算出密度
2个回答
展开全部
1、测量方式类似类似用差变测密闭带压容器液位,但要确保设备负压管开口始终低于液位表面。
2、量程=两开口高度差×(最大密度-最小密度)×重力加速度
3、变送器最好与正压管的设备开口等高,;负压管如果不能保证始终被低密度介质充满,则应考虑加装隔离罐并灌隔离液
4、迁移量为:{(正压管液柱高度×正压管内介质密度×重力加速度)+(量开口高度差×最小密度×重力加速度)}-(负压管液柱高度×负压管内介质密度×重力加速度)
得出的结果多为负值,即负迁移。
以上单位为: mm ,Kg/m³ , m/s^2 ,Pa
增加两开口高度差可以提高测量精度,但要保证负压管的设备开口位
