如何测量变电所谐波电压电流
我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相...
我们测试谐波,是从计量端接线,今天询问了计量的工作人员,变电所大多是3PT 3CT,他们的表计取的是线电压100V,不是相电压,而且没有零线和中性点,请问我们该如何接线取相电压。特此请教。谢谢!
展开
4个回答
推荐于2016-04-10 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1 、用一个三相变压器,Y形接法,注意该变压器初级电压要高于或等于你的记取电压,且要保证初次级的A,B,C三相相序一致,如果不能保证可以用示波器测一下。
将其初级接至线电压上,其次级三相与它的地线就是相电压,如果你想取实际值,那就选一个初次级一样的隔离三相变压器。
2 、选择三个大容量电阻,注意瓦数要大。其阻值要相同。其一端接至线电压上,另一端接至一点,则该点即可视为中性点,每个电阻所取的就是相电压。
将其初级接至线电压上,其次级三相与它的地线就是相电压,如果你想取实际值,那就选一个初次级一样的隔离三相变压器。
2 、选择三个大容量电阻,注意瓦数要大。其阻值要相同。其一端接至线电压上,另一端接至一点,则该点即可视为中性点,每个电阻所取的就是相电压。
展开全部
1 你可以拿一个三相变压器,Y形接法,注意该变压器初级电压要高于或等于你的记取电压,且要保证初次级的A,B,C三相相序一致,如果不能保证可以用示波器测一下。你将其初级接至线电压上,其次级三相与它的地线就是相电压,如果你想取实际值,那就选一个初次级一样的隔离三相变压器。
2 选择三个大容量电阻,注意瓦数要大。其阻值要相同。其一端接至线电压上,另一端接至一点,则该点即可视为中性点。每个电阻所取的就是相电压。此办法简单易行。
2 选择三个大容量电阻,注意瓦数要大。其阻值要相同。其一端接至线电压上,另一端接至一点,则该点即可视为中性点。每个电阻所取的就是相电压。此办法简单易行。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
线电压=以根号3位的线电压,把相电压乘根号3就是线电压,根号3=1.732
参考资料: 电工基础
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变电站的二次电压应有相电压的57V,只是计量用不到这个电压,他们不清楚罢了!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?