请问1000KVA的变压器 应如何配置补偿电容?

补偿电容的容量及型号怎样选择?呵呵能有具体的配线图最好!谢谢!... 补偿电容的容量及型号怎样选择?呵呵 能有具体的配线图最好!
谢谢!
展开
 我来答
奋进8898
推荐于2017-10-09 · TA获得超过113个赞
知道答主
回答量:35
采纳率:0%
帮助的人:6.5万
展开全部
1000KVA的变压器应配置补偿电容的容量为420kvar。
补偿前工厂自然功率因数大约=0.8。通过电容补偿把功率因数提高到0.95时,按《新编电工常用计算手册》查表得每1KW功率需补偿电容量为0.42kvar,所以1000KVA的变压器应配置的补偿电容的容量=1000*0.42=420kvar。
任我行GZH
推荐于2017-10-14 · TA获得超过272个赞
知道小有建树答主
回答量:141
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
按《新编电工常用计算手册》数据。补偿前工厂自然功率因数大约==0.8。通过电容补偿把功率因数提高到0.95时,(补偿前功率因数0.8,补偿后功率因数0.95,查表得每1KW功率需补偿电容量为0.42kvar).1000*0.42=420kvar
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2009-02-28 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
按《简明实用电工手册》数据,将力率提高至0.95时,每1KW功率需补偿电容量为:0.691千乏。1000×0.691=691(千乏),以《力久》牌并联电力电容器型号:BCMJ-0.45-16-3(16千乏)算:
691/16≈43(个)
电容补偿柜一般有6~20个数不等装成的,按需选用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电力从业人员
2009-02-28
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
一般按30%-40%配置,具体要考虑用电设备性质,如工业用电,就要考虑大一点
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户11476
2009-02-28
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
应根据负荷的功率因素来配置,一般可应达到99%。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)