3个回答
展开全部
按照发热源的类型不同,将发热源放在风机的出风口或者回风侧。如果有良好的密封条件,建议放在回风一侧,这样气流流动更均匀,效率更高。然后将温度传感器放在不受热源干扰的回风处,采集回风温度。然后找一个电磁阀或者接触器控制你的发热源发热。最后温度信号接入PLC,PLC控制那个接触器进而控制热源的启停
大体的控制逻辑如下:
当温室开关闭合时,风机启动并保持运转。实时采集回风温度,跟设定温度进行比较,温度低了就开启热源,温度够高就关了热源。
大体的控制逻辑如下:
当温室开关闭合时,风机启动并保持运转。实时采集回风温度,跟设定温度进行比较,温度低了就开启热源,温度够高就关了热源。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
My God~~
大哥,去西门子官方网站下载一本s7-200型录,里面就有哦~~
大哥,去西门子官方网站下载一本s7-200型录,里面就有哦~~
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询