卫生间的等电位联结端子箱,是要和卫生间所有五金连接吗? 30

卫生间的等电位联结端子箱,是要和卫生间所有五金连接吗?据说这个箱子的接地和避雷的接地还有入户的地线接地都是导通的,但是卫生间还有门把手也是金属的,还有就是人进入卫生间也会... 卫生间的等电位联结端子箱,是要和卫生间所有五金连接吗?据说这个箱子的接地和避雷的接地还有入户的地线接地都是导通的,但是卫生间还有门把手也是金属的,还有就是人进入卫生间也会携带很多金属,比如手机,戒指,项链,这些都没连接,难道不怕雷电反击吗?避雷带为了防止雷电反击都和周围的金属物连接了。 展开
 我来答
爱吃肉的小白兔w
高粉答主

2018-04-27 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:83%
帮助的人:2847万
展开全部
你多虑了,这只是接地线的一个外露点,是检测接地线性能用的。插座及配电箱的地线都是和他接一起的。雷电是经过接地极直接入地的,在卫生间不会引起雷击事故
更多追问追答
追问
可是接地线不是也接在钢筋上吗?避雷带也是接在钢筋上的呀?端子箱也接在钢筋上,也就是说这些之间都是导通的,那没连接的金属不就存在电位差了吗?
但不是说都是导通的吗?那没连接的金属不会反击吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
长江连接器
2019-06-29 广告
一般要好看,都是直接瓷砖贴了的, 瓦工师傅,你不特别交代的话,潜意识的直接盖子拆了,贴上砖的, 这个叫局部等电位连接,也就是重复接地 ,TN-C-S系统 因为你总电箱里也有跟]根进户的接地线了, 作用;减轻接地线意外断线,或者接触不良时接零... 点击进入详情页
本回答由长江连接器提供
熊俊迈8b
2018-04-27 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:86%
帮助的人:2656万
展开全部
等电位箱与避雷针(带)的接地必须严格分开的。
更多追问追答
追答
卫生间内的金属部件均要连接到等位箱铜排
追问
那卫生间门把手也是金属的呀?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友881140c
2018-04-27
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
不可以的,必须分开来的,这个样子,后果很严重的
追问
什么必须分开?
你说接地吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
拉格里ok
2018-04-27 · TA获得超过896个赞
知道小有建树答主
回答量:1072
采纳率:36%
帮助的人:126万
展开全部
雷电防备,是整个房屋就防备好了的,不用担心。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起