两个串联的漏电保护器,一个合上另一个就跳闸是什么原因?

 我来答
懵圈的小娱17
2020-01-06 · TA获得超过1871个赞
知道大有可为答主
回答量:3409
采纳率:92%
帮助的人:327万
展开全部
两个串联的漏电保护器,一个合上、另一个就跳闸,不知是哪个先合均是如此、还是在先合后级开关才如此。
若为前者,在漏电保护器合格、接线正确的情况下,有可能线路漏电电流处于开关漏电动作值附近,合闸时加上线路电容冲击电流而跳闸。
只是猜测,不一定符合实际情况;具体原因,可根据现场情况分析。
匿名用户
2020-01-05
展开全部
检查接线是否有误。

检查2个保护器选型配合是否有问题。
检查负荷是否跟保护器匹配。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
熊俊迈8b
2020-01-05 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:86%
帮助的人:2671万
展开全部
只能说明后面的漏电保护器或者连接线有漏电故障
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)