变频器常出现的故障有哪些?具体都是些什么呢?

 我来答
微生廷谦龙碧
2019-11-17 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:24%
帮助的人:897万
展开全部
过电流跳闸的原因分析

  (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
  主要原因有:
  1)负载侧短路
  2)工作机械卡住
  3)逆变管损坏
  4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
  重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
  可能的原因有:
  1)升速时间设定太短
  2)降速时间设定太短
  3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大
  4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作电压跳闸的原因分析
  过电压跳闸,主要原因有:
  1)电源电压过高
  2)降速时间设定太短
  3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想
  a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元
  b.放电支路发生故障,实际并不放电
  欠电压跳闸,可能的原因有
  1)
电源电压过低
  2)
电源断相
  3)
整流桥故障
  电动机不转的原因分析:
  功能预置不当
  1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾
  2)使用外接给定时,未对键盘给定外接给定的选择进行预置
  3)其他的不合理预置
  4)在使用外接给定时,无起动信号
  其它原因:
  1)机械有卡住现象
  2)电动机的起动转矩不够
  3)变频器的电路故障
那拉德皮鸾
2019-11-19 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:28%
帮助的人:1019万
展开全部
1;变频器参数设置。
2;fx485-bd与变频器之间通讯线是否有问题,sda与sbg的所窜的电阻是否正常。
3
plc程序有问题,三菱一般是采用无协议,(rs指令)
,
4
变频器本来就有很强的干扰问题影响了通讯.