谁知道无功补偿控制器的接线方法跟原理啊 25

那位高手可以告诉我,低压无功补偿控制柜那个控制器的原理跟接线图还有怎么调节的,另外控制器还要接一个互感器不知道这个互感器是怎样计算的啊,比如说我是315KVA的变压器谁知... 那位高手可以告诉我,低压无功补偿控制柜 那个控制器的原理跟接线图 还有怎么调节的,另外控制器还要接一个互感器 不知道这个互感器是怎样计算的啊,比如说我是315KVA的变压器 谁知道那个接到智能控制器的互感器需要多大的啊 展开
 我来答
迟雨彤d03ea
2015-05-31 · TA获得超过5696个赞
知道大有可为答主
回答量:2833
采纳率:12%
帮助的人:1559万
展开全部
接线原理,接说明书接就是我,我不多说,重点说说互感器,智能控制器接多大的互感器都可以,只在你在控制器设置里,把互感器的变比输进去就可以了,这个接控制器的互感器,是电流采样用的,它与电压采样不能放在同一相里(说明书有)
像315KVA/10-0.4的变压器,YY接法,低压电流是455A,互感器取500/5的就可以了
北京森社电子
2019-11-12 广告
无功智能补偿器调整分低压和高压两种情况: 低压: 1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等); 2、设置控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常; 3、... 点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
GENG1969
2009-03-05
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
原理接线图很简单.按控制器说明书接就可以了.没有说明书可以对照仪表上接线.一般按说明书上设定参数就可以了.互感器可以按总电流配.315KVA可配600/5.然后在控制器上设定变比
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
是奇日K
2009-03-12 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:49
采纳率:0%
帮助的人:41.1万
展开全部
接线原理,接说明书接就是我,我不多说,重点说说互感器,智能控制器接多大的互感器都可以,只在你在控制器设置里,把互感器的变比输进去就可以了,这个接控制器的互感器,是电流采样用的,它与电压采样不能放在同一相里(说明书有)
像315KVA/10-0.4的变压器,YY接法,低压电流是455A,互感器取500/5的就可以了