高分提问关于用三相电动机额定功率计算额定电压、额定电流的问题(解释清楚的话追加50分)
已经知道视在功率也就是容量S=√3*U*I而P=√3*U*I*cosφ其中cosφ是功率因数那么问题一:这里的P应该是额定功率还是有功功率呢?倘若是有功功率的话,那么额定...
已经知道视在功率也就是容量S=√3*U*I
而P= √3*U*I*cosφ 其中cosφ是功率因数
那么问题一:这里的P应该是额定功率还是有功功率呢?
倘若是有功功率的话,那么额定功率正常来讲应该是 P*效率 效率一般是0.9
那么问题二:为什么我在很多书以及网络中看到 已知额定功率要求求额定电压和额定电流的时候 直接用公式P= √3*U*I*cosφ来求呢?
难道原公式的P是额定功率吗?还是在计算过程中把“效率”(不是功率因数)给忽略了呢?
我迷惑的是P是有功功率!为什么已知额定功率要用有功功率的公式来计算?有功功率与额定功率相区别的效率被丢到哪里了呢? 展开
10KV的 不一样 要 无功补偿
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、关于P= √3*U*I*cosφ 中P为有功功率,当U和I等于额定值时,P为额定功率,正常情况下,额定功率、额定电压和额定电流是设计值,不是计算出来的。
2、P= √3*U*I*cosφ 求额定电流,是因为额定功率和额定电压是固定的,也就是220或380V,用额定功率求额定电流没错。
需要注意的是额定,知道什么是额定功率和定电压,那额定电流也就一定了。其实电机在额定值工作的几率是少之又少,因为负荷不是固定的,额定只是理想值(设计值)。
