什么是电流互感器误差

 我来答
荣林门曼丽
2020-04-15 · TA获得超过1347个赞
知道小有建树答主
回答量:2481
采纳率:100%
帮助的人:12.8万
展开全部
设K为电流互感器的变比,其一次侧电流与二次电流有I2=I1/K的关系,在K为常数(电源互感器I2不饱和)时,就是一条直线,如图曲线1所示。当电流互感器铁芯开始饱和后,与I1/K就不再保持线性关系,而是如图中的曲线2所示,呈铁芯的磁化曲线状。继电保护要求电流互感器的一次电流I1等于最大短路电流时,其变比误差小于或等于10%。因此,可以在图中找到一个电流值I1b,自I1b作垂线与曲线1、2分别相交于B、A两点,且BA=0.1倍折算到二次的I1值。
另外,电流互感器的变比误差还与其二次负载阻抗有关。为了便于计算,每种电流互感器提供了在m10下允许的二次负载阻抗值Zen,曲线m10=f(Zen)就称为电流互感器的10%误差曲线,如图所示,已知m10的值后,从该曲线上就可很方便地得出允许的负载阻抗。如果它大于或等于实际的负载阻抗,误差就满足要求,否则,应设法降低实际负载阻抗,直至满足要求为止。当然,也可在已知实际负载阻抗后,从该曲线上求出允许的m10,用以与流经电流互感器一次线绕组的最大短路电流作比较。