装9000W空调,得用多大空开和多粗的电线?

 我来答
tangguifan1225302a0
2021-08-09 · TA获得超过2.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:92%
帮助的人:2130万
展开全部

你这个空调是4匹机,9000W是制冷输出功率(制冷量),不是耗电功率(制冷功率)。

以下图4匹机为例,红框所示、4匹机的最大功率是制热功率约为 2800W。

电流约是2800W÷220V≈13A,查《电工手册》2.5平方铜线的截流量是25A,2.5平方铜线的电流已远大于空调的13A的最大电流,所以用2.5平方铜线绰绰有余了。

空开选择一般是空调最大电流的1.2倍即可,所以、空开应选用13A×1.2倍=15.6A,选择标准系列的16A空开就行了。

维修那点事1

2021-08-09 · 主答情感和电气自动化
维修那点事1
采纳数:4338 获赞数:4422

向TA提问 私信TA
展开全部
9000瓦的空调,用32安的空开,四平方的电线就能满足要求,在选择电线的时候,最好是选择铜芯电线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mswqt
生活家

2021-08-09 · 关注于个人成长
知道大有可为答主
回答量:4942
采纳率:48%
帮助的人:420万
展开全部
1,9000w 单相供电电流:I=P÷U=9000÷220≈41a
单相供电,距离不长,选择截面积6平方毫米的铜芯线。2P空开额定电流50a,或50a的漏电保护器。
2,9000w 3相供电电流:I=P÷(1.732×U×cosφ)=9000÷(1.732×380×0.8)≈17a
3相供电,距离不长,选择截面积2.5平方毫米的铜芯线,。3P空开额定电流25a,或25a的漏电保护器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)