电气知识积累1
1.前言
1.1 如何判断项目的电气制图是“成功的”。
【】符合行业制图规范,实现技术协议中的功能。
【】实施人员只需要根据图纸就可以完成工作。
【】尽可能多的图纸是可以在不同项目中直接复制粘贴使用的。
1.2 编写该文档的目的。
【】标准化公司的制图规范,让制图人员有文档可参考。
【】让每一张图纸都可以复用,提高制图的效率。
【】自我学习的总结与思考。
1.3 该文档遵循的设计原则
【】单一职责原则:一张图纸只负责实现一个功能。
【】合成复用原则:一张图纸在不同的项目中都可以复用。
【】互不影响原则:对一张图纸进行修改,不会影响其他的图纸。
2.1框架总览
如图所示,一份完整的电气图纸可分为以下结构。
【】DOC(文档类):存放了封面、目录、图纸标识等解释说明类型的图纸。
【】MFD(电气图纸类):存放了原理图、设备接线图等原理操作类型的图纸。
【】REP(文件表格类):存放了端子图表、电缆清单等物料统计类型的图纸。
2.2 DOC(文档类)
【】DOC(文档类):存放了封面、目录、图纸标识等解释说明类型的图纸,结构如图所示。
【】COV(封面):描述了公司logo、公司地址与联系方式、客户地址与联系方式、项目号、工位号等。
【】IND(目录):描述了图纸的目录。
【】SSD(解释说明):
1.图纸结构标识:描述了图纸结构解释、端子标识。
2.电线颜色:描述了电缆颜色的规定。
3.设备符号:描述了设备名称及对应符号。
4.设备和线号标识定义:描述了线号、电缆、设备等命名规则。
2.3 MFD(电气图纸类)
MFD(电气图纸类):存放了原理图、设备接线图等原理操作类型的图纸,结构如图所示。
2.3.1 MFD+ACP
=MFD+ACP主要由5部分组成:
【】交流回路:描述了控制柜进电、设备接地处理、强电设备供电。
【】直流回路:描述了控制柜直流24V供电、设备24V供电。
【】输入输出回路:描述了控制器(PLC等)IO信号的分配。
【】安全回路:描述了急停按钮、安全门、安全光幕的处理。
【】电机系统回路:描述了步进系统、伺服系统、电缸系统、机器人系统的线缆连接与信号分配。
2.3.2 =MFD+HMI
结构如图2-5所示。
2.3.3 =MFD+EXT
结构如图2-6所示。
【】分配器安装位置:描述了分配器安装在设备哪个位置。
【】柜外端子排安装位置:描述了柜外端子排安装在设备哪个位置。
【】阀岛安装位置:描述了阀岛安装在设备哪个位置。
【】分配器信号分配与连接:描述了分配器信号的分配,线缆的连接。
【】分配器接线图:描述了分配器尾端线束与IO控制器的接线。
【】柜外端子排接线图:描述了柜外端子排与IO控制器的接线。
【】阀岛信号分配与连接:描述了阀岛信号的分配,线缆的连接。
【】阀岛接线图:描述了阀岛尾端线束与IO控制器的接线。
【】柜外设备信号分配与连接:“柜外设备”指点胶系统、拧钉系统、贴标系统等在电柜外的设备,描述了这些设备信号的分配,线缆的连接。
【】柜外设备接线图:描述了柜外设备与IO控制器的接线
2.3.4 =MFD+PBB/SPS
结构如图2-7所示。
PBB(按钮盒)
【】工位按钮盒:描述了柜外按钮盒的接线。
【】工位按钮盒布局:描述了柜外按钮盒上按钮的布局与标识。
SPS(IO总览)
【】柜内输入点总览:描述了柜内总输入点。
【】柜内输出点总览:描述了柜内总输出点。
【】柜外输入点总览:描述了柜外总输入点。
【】柜外输出点总览:描述了柜外总输出点。
2.4 REP(文件表格类)
REP(文件表格类):存放了端子图表、电缆清单等物料统计类型的图纸,结构如图2-8所示。
【】TER 端子图表:描述了端子排两端的来源设备与目标设备、端子排的短接处理、端子排的型号等。每个端子排自成一张或多张图纸,不同的端子排禁止放在同一张图纸上。
【】CAB 电缆总表:描述了电缆的名称、数量、型号与品牌等。
【】PTL 部件清单:描述了部件的名称、数量、型号与品牌等。同一个品牌的部件自成一张或多张图纸,不同品牌的部件禁止放在同一张图纸上。
【】PTT 部件总表:描述了所有部件的名称、数量、型号与品牌等。
我们主要用到网线钳的三个功能——剥线、剪线和压制水晶头。其中最后一个功能,是网线钳独有的,也是它的主要功能。在压制水晶头的过程中,只需要用到网线钳,其它的都不需要。压制水晶头,利用的就是水晶头槽这一部分。网线钳一般带有多种规格的槽(大小不同),但压制网线时,我们只需要用到8P槽。使用时也很简单,将网线插入水晶头后,把水晶头放入槽内,用力按压即可。
水晶头的制作
第一步、剥 把网线外层绝缘皮剥开,露出里面的彩色绝缘皮——剥线时要注意力度,不要伤害到内层绝缘皮。
第二步、排 排线是水晶头制作的重头戏,即把网线的线色按照顺序排好。
现在的网线都是“双绞线”,就是指里面的细小电线都是两两缠绕在一起的,共有4组,也就是8根。
在这8根线里,有4根线都是白色的,为了在名称上区分它们,我们在它们自身线色的基础上加上与它相绞的线的颜色为它命名。比如和橙色线缠绕在一起的白色线,就叫做“橙白色线”(或者“白橙色线”);和蓝色线缠绕在一起的白色线,就叫做“蓝白色”(或“白蓝色线”)。
排线顺序有两个标准,分别叫做T568A和T568B——两种排法没有本质上的区别,但是在选择时有规定
两种接线顺序在选择上有两种选法:交叉线和直通线。交叉线是指同一根网线的两个水晶头分别选用不同接法;直通线是指同一根网线的两个水晶头选用同一种接法。交叉线一般用于同一类设备之间的连接,比如电脑和电脑、路由器和路由器(现在也有支持直通线的设备,但保险起见,还是用交叉线比较好)。直通线用于不同类设备之间的连接,比如电脑和路由器。
很明显,家庭中更适合直通线。所以,在家庭中,一般所有水晶头都只选用一种排线方法——T568A或T568B任选其一。
1,号码管水平方向或置于接线端子两侧时,号码管文字方向从左往右读数。
2,号码管垂直方向或置于接线端子上下两侧时,号码管文字方向从下至上读取。
电友A:先从进线开始:1.进线电缆未做五指套防护。2.进线位置错误。3.主线剥皮过长,未锡焊。4用线错误,有蓝色做为零线,黑色应为接地线。5.线路排列不整齐。
出线存在问题:1.存在两线并接。2.出线排列不整齐,未做软防护。3.未贴用电设备名称。4.接地线做法错误。
电友B:从出线孔的判断,黄绿红是火线,黑色和蓝色应该是零线,接在铁壳上的是地线。
1、用线错误,三火一零一地,应使用黄绿双色线作地线,现用的地线过细,线径不足 ;
2、零线过开关,黑色线作为零线,不能接单极开关,如果过载跳闸会先断开零线(火线63安,零线32安),这是不充许的;
3、如果设备是人可以直接触摸到的,就应该使用漏电开关;
4、电线出电箱要有护线圈,以防磨穿绝缘。
D代表动力,C代表脱扣电流,即起跳电流。
一、家用空开基本上是DZ,自带漏电保护,常见的有以下型号/规格:
C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格。
二、工业上空开一般用DW和DZ代表型号。
有20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。
例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
如DZ47-60A C25
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5 7或7 10倍,D为动力型10~14倍
下面我们讲一下具体应用中应该选择什么型号的空开:
1、DZ5系列:适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
2、DZ10系列:适用于交流50HZ、380V或直流220V及以下的电路中。
3、DZ12系列:适用于交流50HZ单相230V电路中,主要装在宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站等照明配电箱中。
4、DZ15系列:适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中。
5、DZ20系列:适用于交流50HZ,额定绝缘电压660V,额定电压380V及以下,其额定电流至1250A。
6、DZ47系列:适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压为240V/415V及以下,额定电流至60A的电路中。
7、DW15系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V,额定工作电压至1140V、80V的配电网络中。
8、SCML系列:适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中。
9、DW10系列:适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中。
10、AC30系列:适用于模数化终端组合电气的配套电器元件,也可以装与其他成套电器箱内,对用电设备进行插接。
11、H系列:适用于额定电流600A及以下,交流50HZ、额定工作电压690V及以下,直流230V及以下一般作陪电泳,定额电流225A及以下的空气开关,可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。
扩展资料:
C型空开和D型空开的区别为:整定电流不同、短时冲击电流不同、瞬间脱扣过流倍数不同。
C型空开适用于控制电源及无冲击电流负荷电源开关、起动电流不大的用电设备,如家电。D型空开适用于一般用于电机电源开关、起动电流大的用电设备,如重载电动机。
大型IDC机房电源配电柜和网络机柜内用D型的号。
一、整定电流不同
1、C型空开:C型空开的整定电流为5~10In。
2、D型空开:D型空开的整定电流为10~14In。
二、短时冲击电流不同
1、C型空开:C型空开无法躲过短时冲击电流,容易导致起动时断路器误动作。
2、D型空开:D型空开可以躲过短时冲击电流,以免起动时断路器误动作。
三、瞬间脱扣过流倍数不同
1、C型空开:C型空开的瞬间脱扣过流倍数为5~10倍。
2、D型空开:D型空开的瞬间脱扣过流倍数为10~15倍。
断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。
1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。
2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。
3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。
工作条件
周围空气温度:周围空气温度上限+40℃;周围空气温度下限-5℃;周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。
海拔:安装地点的海拔不超过2000m。
大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。
污秽等级:污秽污染等级为3级。