PKPM输入梁间荷载,墙高5米,墙厚0.2米,求详细计算过程及结果。
1个回答
展开全部
梁间荷载就是梁上面的墙体的荷载;荷载=容重x厚度x高度x折减系数;容重,框架结构的填充墙都是轻质的,容重取8kN/m3左右即可;厚度,框架结构的填充墙厚度为200mm;高度,层高减去梁高。
折减系数,当墙体上超过一半的面积开洞安装门窗后,乘以折减系数0.7。
楼面荷载:装修层荷载+结构层荷载(不勾选板自重),或只输入装修层荷载(勾选板自重)。
梁间荷载:梁上墙体荷载。
柱间荷载:一般不用输入,除非有吊车荷载。
扩展资料:
PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。
5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:
19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米 (摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。