地下室排烟风管吊架安装规范

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.2亿
展开全部

地下室排烟风管吊架安装规范:

1、 支、吊架的固定采用以下几种方法:a. 膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的风管支、吊架的固定。b. 焊接法。本方法适用于风管规格大,使用膨胀螺栓固定不能满足强度时,采用预埋件焊接固定支、吊架。

2、支、吊架安装前,按风管中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的中心线上;双吊杆按托架的螺孔间距或风管的中心线对称安装。

3、 支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处,以免影响操作。吊架不得直接吊在风管法兰上。

支、吊架的间距按设计要求进行,每隔3 m 设支、吊架一个,风管垂直安装时,间距不大于4 m ,但每根立管的固定件不少于2 个。保温风管支、吊架必须在横担上衬垫外刷防火漆的硬木垫,木垫的厚度以风管保温的厚度为准。

扩展资料:

排烟风管设施分类

防排烟系统高层建筑的防烟设施可分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施两种。高层建筑的排烟设施可分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施等两种

1)对于一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: 

1、长度超过20m的内走道 。

2、面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 

3、建筑物的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 

2)机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: 

1、采用金属风道时,不应大于20m/s 

2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s 

3、送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s

参考资料来源:

百度百科-防排烟系统

百度百科-地下室


已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
重庆创尼智能科技
2023-07-11 广告
以下是一些消防联动排烟窗厂家的推荐:1. 天瑞公司:天瑞消防排烟天窗、自然光导光系统、自然通风产品、通风气楼、复合材料等产品已经广泛应用于工业、商业、民用、公共建筑事业中。2. 杭州艾斯机器人:研发了智能消杀系统,可对大厦进行整体无死角消毒... 点击进入详情页
本回答由重庆创尼智能科技提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式