知道三相电的功率,怎样算用多大的空气开关?
1个回答
展开全部
首先需要知道负荷电流,一般用电设备上面都有标注额定电流,如果没有额定电流就需要根据用电功率、用电电压计算出负荷电流。
再根据负荷电流选取合适的空气开关,空气开关需要比用电电流稍大一些。
三相电电流计算:
功率因数以0.85计算。
三相电流=功率÷电压÷1.732÷功率因数
比如30KW用电设备计算:
电流=30KW÷380÷1.732÷0.85=53.5A
空气开关按照负载电流的1.5倍选择可选择80A的空气开关。
扩展资料:
空气断路器的一般选用原则
根据用途、安装环境、安装形式等选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流以及负载的情况选择断路器的额定电流。
具体要求是:
断路器的额定工作电压要大于等于线路额定电压;
断路器的额定短路通断能力大于等于线路计算负载电流;
断路器的额定短路通断能力大于等于线路中可能出现的最大短路电流;
线路末端单相对地短路电流大于等于1.3倍断路器速断脱扣整定电流;
断路器欠压脱扣器额定电压按线路额定电压的70%选定;
断路器的分励脱扣器额定电压按控制电源电压的70%选定,在一般低电压时候能可靠的分闸。
参考资料来源:百度百科—空气开关