常用建筑材料的国家标准有哪些?
1个回答
展开全部
一、砂:\x0d\x0a1、执行标准:JGJ52-2006、GB/T14684-2001\x0d\x0a2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,小型工具(如拖拉机)以200m3或300t为一检验批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不同部位,取样40kg。\x0d\x0a二、卵石(碎石):\x0d\x0a1、执行标准:JGJ53-2006、GB/T14685-2001\x0d\x0a2、检验批次:应以在施工现场堆放的同产地,同规格分批验收,以400立方米或600吨为一验收批,不足上述数量者以一批计。对于一次进场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳定时,可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批,不足者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不同部位,取样60kg。\x0d\x0a\x0d\x0a三、混凝土试块:\x0d\x0a1、执行标准:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002\x0d\x0a2、检验批次:\x0d\x0a(1)砼试样应在硅浇筑地点随机取样\x0d\x0aa、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比砼,其取样不少于一次\x0d\x0ab、每工作班拌制的同配合比砼,不足100盘和100m3时取样不少于一次。\x0d\x0ac、当一次连续浇筑的同配合比砼超过1000m3时,每200m3取样不应少于一次。\x0d\x0a(2)对于现浇砼:\x0d\x0aa、每一班浇楼层同配合比砼其取样不少于一次\x0d\x0ab、同一单位工程每一验收项目中同配合比砼其取样不少于一次,每组为3块\x0d\x0a\x0d\x0a四、砂浆试块:\x0d\x0a1、执行标准:JGJ/T70-2009\x0d\x0a2、检验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台搅拌机搅拌的砂浆取样不少于一次;每一工作班取样不少于一次;当砂浆强度等级或配合比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块至少留置一组,同条件养护试块由施工情况确定\x0d\x0a\x0d\x0a六.烧结普通砖:\x0d\x0a1、执行标准:GB5101-2003\x0d\x0a2、检验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一生产工艺烧结普通砖为一验收批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超过15万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽烧结普通砖样50块。\x0d\x0a\x0d\x0a七、烧结多孔砖:\x0d\x0a1、执行标准:GB13544-2000\x0d\x0a2、检验批次:每5万块砖为一验收批,不足5万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,不超过5万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样,抽砖样50块。\x0d\x0a\x0d\x0a八、烧结空心砖:\x0d\x0a1、执行标准:GB13545-2003\x0d\x0a2、检验批次:每3万块为一验收批,不足3万块亦按一批计。进入现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖,不超过3万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样抽烧结空心砖样50块。\x0d\x0a\x0d\x0a九、水泥:\x0d\x0a1、执行标准:GB175-2007\x0d\x0a2、检验批次:水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以上30万吨以下,不超过400吨为一检验批。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定10万吨以下,不超过200吨为一检验批。不足200吨为一检验批,对于连续进场,按3个月内累计计算不超过400T为一验收批。取样要有代表性,可连续取亦可从20个以上的不同部位取等量的样品总量至少12kg\x0d\x0a3、取样要求:依据标准GB50204-2002,①对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复检。②同一厂家同一等级同一品种,同一批号且连续进场的水泥袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。\x0d\x0a\x0d\x0a十.蒸压加气砼砌块:\x0d\x0a1、执行标准;GB11968-2006\x0d\x0a2、检验批次:同品种,同规格、同等级的砌块,以10000块为一批,不足10000块亦为一批。在受检验批产品中,随机抽取80块砌块,进行尺寸偏差和外观检验。从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中,随机抽取15块制作试件;①干体积密度、和抗压强度3组9块。②干燥收缩3组9块。③抗冻性3组9块。④导热系数1组2块。\x0d\x0a\x0d\x0a十一混凝土路面砖:\x0d\x0a1、执行标准:JC/T466-2000\x0d\x0a2、验收批次:每批路面砖应为同品种,同一类别,同一规格、同一等级,每20000块为一批,不足20000块亦按一批计;超过20000块,批量由供需双方商定。力学性能检验的试件,按随机抽取法抽取10块。\x0d\x0a\x0d\x0a十二、轻集料砼小型空心砌块:\x0d\x0a1、执行标准:GB/T15229-2002\x0d\x0a2、验收批次:砌块按密度等级和强度等级分批验收。以用同一品种轻集料配制成的相同密度等级,相同强度等级,质量等级和同一生产工艺制成的10000块轻集料硅小型砌块为一批,每月生产的砌块数不足10000块者亦为一批论。抗压强度:5块;表观密度、吸水率和相对含水率3块。\x0d\x0a十三、天然石材:\x0d\x0a1、执行标准:GB/T17670-2008、GB/T19766-2005、GB/T18601-2009\x0d\x0a2、验收批次:同一品种,等级,规格的板材,大理石(100平方米,花岗岩石1-200平方米为一批次。同批次抽大理石5%,花岗岩石2%共10块\x0d\x0a\x0d\x0a十四、石油沥青纸胎油毡、油纸:\x0d\x0a1、执行标准:GB326-2007\x0d\x0a2、验收批次:以同一品种标号、等级的产品,每1500卷为一批,不足1500卷按一批处理\x0d\x0a验收,取样数量为5卷\x0d\x0a\x0d\x0a十五、弹性体(SBS)、塑性体〔APP)改性沥青防水卷材:\x0d\x0a1、执行标准:GB18242-2008,GB18243-2008\x0d\x0a2、检验批次:以同一品种,同一标号,同一等级的产品每10000平方米为一批,不足10000平方米亦按一批验收,每批送样5卷\x0d\x0a\x0d\x0a十六、建筑(道路)石油沥青\x0d\x0a1、执行标准:JTGF40-2004\x0d\x0a2、检验批次:A、建筑石油沥青:同一批出厂,同一规格,同一标号,20吨为一批,不足20吨按一批验收。B、道路石油沥青:同一批出厂,同一规格,同一标号,100吨为一批,不足100吨按一批验收。取样从5个不同部位取洁净试样共5kg。\x0d\x0a\x0d\x0a十七、合成树脂乳液外墙涂料:\x0d\x0a1、执行标准:GB/T9755-2001\x0d\x0a2、检验批次:以单位工程为一批,每批取样1桶。\x0d\x0a\x0d\x0a十八、合成树脂乳液内墙涂料:\x0d\x0a1、执行标准:GB/T9756-2009\x0d\x0a2、检验批次:以单位工程为一批,每批取样1桶。\x0d\x0a\x0d\x0a十九、聚氨酯防水涂料:\x0d\x0a1、执行标准:GB/T19250-2003\x0d\x0a2、检验批次:以单位工程为一批,每批取样5kg。\x0d\x0a3、防水涂料取样按照GB/T3186-2006标准要求执行。\x0d\x0a\x0d\x0a二十、外加剂:\x0d\x0a1、执行标准:GB8076-2008、JC475-2004、JG/T223-2007,GB23439-2009,JC473-2001,\x0d\x0aJC475-2004,JC474-2008,JC477-2005\x0d\x0a2、检验批次:以同一品种,同一批出厂,以单位工程项目为一批取样。\x0d\x0a\x0d\x0a二十一、陶瓷砖\x0d\x0a1.执行标准GB/T4100-2006\x0d\x0a2、验收批次:\x0d\x0a一个单位工程或不大于5000m2为一批,不足5000m2亦为一批,取样数量为陶瓷砖120片。\x0d\x0a\x0d\x0a二十二、铝合金建筑型材:\x0d\x0a1、执行标准:GB5237-2008\x0d\x0a2、验收批次:一个单位工程为一批,,取样数量为10根\x0d\x0a\x0d\x0a二十三、家用和类似用途固定式电气装置的开关:\x0d\x0a1、执行标准:GB16915.1-2003\x0d\x0a2、验收批次:一个单位工程为一批,取样数量为9个\x0d\x0a\x0d\x0a二十四、聚氯乙烯绝缘电缆:\x0d\x0a1、执行标准:GB5023-2008聚氯乙烯绝缘电缆\x0d\x0a2、验收批次:一个单位工程为一批,取样数量为2卷\x0d\x0a\x0d\x0a二十五、家用及类似场所用过电流保护断路器:\x0d\x0a1、执行标准:GB10963-2005\x0d\x0a2、验收批次:一个单位工程为一批,,取样数量按实际使用数的20%抽取。\x0d\x0a\x0d\x0a二十六、PVC-U塑料窗:\x0d\x0a1、执行标准:JG/T140-2005\x0d\x0a2、验收批次:一个单位工程为一批,,取样数量为3档。\x0d\x0a\x0d\x0a二十七、PVC-U塑料门:\x0d\x0a1、执行标准:TG/T180-2005\x0d\x0a2、验收批次:一个单位工程为一批,,取样数量为3档。\x0d\x0a\x0d\x0a二十八、灰铸铁柱翼型散热器:\x0d\x0a1、执行标准:JG3-2002\x0d\x0a2、验收批次:不大于1200片为一批,取样数量5片。\x0d\x0a\x0d\x0a二十九、钢制柱型散热器:\x0d\x0a1、执行标准:JG/T1-1999\x0d\x0a2、验收批次:不大于1200片为一批,取样数量5片。\x0d\x0a\x0d\x0a三十、钢制板型散热器:\x0d\x0a1、执行标准:JG2-2007\x0d\x0a2、验收批次:不大于1200片为一批,取样数量5片。\x0d\x0a\x0d\x0a三十一、给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材及管件:\x0d\x0a1、执行标准:CJ/T218-2005\x0d\x0a2、验收批次:150根为一批,不足150根亦为一批,取样数量8根。\x0d\x0a\x0d\x0a三十二、建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材:\x0d\x0a1、执行标准:GB/T5836.1-2006\x0d\x0a2、验收批次:150根为一批,不足150根亦为一批,取样数量8根。\x0d\x0a\x0d\x0a三十三、铝塑复合压力管:\x0d\x0a1、执行标准:GB/T18997.1-2003GB/T18997.2-2003\x0d\x0a2、验收批次:一个单位工程或不大于90km为一批,取样数量为3件。\x0d\x0a\x0d\x0a三十四、阀门:\x0d\x0a1、执行标准:GB/T21465-2008\x0d\x0a2、验收批次:一个单位工程为一批,取样数量按不同规格总数的10%取样。\x0d\x0a\x0d\x0a三十五、钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋:\x0d\x0a1、执行标准:GB1499.1-2008\x0d\x0a2、验收批次:每批应由同厂同炉号、同级别、同规格同生产工艺,在同一时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60吨的钢筋组成每批钢筋取样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。\x0d\x0a\x0d\x0a三十六、钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋:\x0d\x0a1、执行标准:GB1499、2-2007\x0d\x0a2_验收批次:每批应由同厂同炉号、同级别、同规格同生产工艺,同一进场时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60吨的钢筋组成;每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。\x0d\x0a\x0d\x0a三十七、低碳钢热轧圆盘条:\x0d\x0a1、执行标准:GB/T701-2008\x0d\x0a2、验收批次:每批应由同厂同炉号同级别、同规格、同生产工艺,同一时间进入同一施工现场,每批重量不大于60吨的钢筋组成;每批取样数量为3根。\x0d\x0a\x0d\x0a三十八、冷轧扭钢筋:\x0d\x0a1、执行标准:JG190-2008\x0d\x0a2、验收批次:以每盘原材加工后的成品为一批,每批取样数量为3根。\x0d\x0a\x0d\x0a四十、冷拔低碳钢丝:\x0d\x0a1、执行标准:GB50204-92\x0d\x0a2、验收批次:甲级钢丝的力学性能每盘为一批。每批取样数量2根。乙级钢丝以同一直径的钢丝5吨为一批。每批取样数量6根。(分别从任意三盘上截取)\x0d\x0a\x0d\x0a四十一、预应力混凝土用钢丝:\x0d\x0a执行标准:GB/T5223-1995\x0d\x0a验收批次:每盘钢丝为一批,每批取样数量2根。\x0d\x0a\x0d\x0a四十二、碳素结构、型钢:\x0d\x0a1、执行标准:GB700-88\x0d\x0a2、验收批次:每批应由同厂、同炉号、同级别、同规格、同一交货状态、同一时间,进入同一施工现场,每批重量不大于60吨的钢材组成。每批取样数量为2件。\x0d\x0a\x0d\x0a四十三、冷轧带肋钢筋:\x0d\x0a1、执行标准:GB13788-2008\x0d\x0a2、验收批次:每盘或每捆为一批。每批取样数量为3根。\x0d\x0a\x0d\x0a四十四、冷拉钢筋\x0d\x0a1、执行标:GB50204-92\x0d\x0a2、验收批次:每批由不大于20吨的同级别、同直径、冷拉钢筋组成。每批取样数量为2根。\x0d\x0a\x0d\x0a四十五、钢筋闪光对焊:\x0d\x0a1、执行标准:JGJ18-2003\x0d\x0a2、验收批次:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头,作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在同一周内累计计算。累计仍不足300个接头,按一批计算。取样数量:拉伸试验3件/批:弯曲试验3件/批。\x0d\x0a\x0d\x0a四十六、钢筋电弧焊\x0d\x0a1、执行标准:JGJ18-2003\x0d\x0a2、验收批次:在工厂焊接条件下,以300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批。在现场安装条件下,每一楼层中以300个同接头型式、同钢筋级别的接头作为一批,不足300个时仍作一批。取样数量:拉伸试验3件/批\x0d\x0a\x0d\x0a四十七、钢筋电渣压力焊:\x0d\x0a1、执行标准:JGJ18-2003\x0d\x0a2、验收批次:在一般构筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批。在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个仍应作一批。取样数量:拉伸试验3件/批\x0d\x0a\x0d\x0a四十八、带肋钢筋挤压连接件:\x0d\x0a1、执行标准:JGJ107-2010\x0d\x0a2、验收批次:挤压接头的现场检验,按验收批进行,在同一施工条件下,采用同批材料的同等级、同型式同规格接头以500个为一批进行检验验收。不足500个接头也作为一个验收批,且同一批接头分布不多于三个楼层。取样数量:拉伸试验3件/批\x0d\x0a\x0d\x0a四十九、室内环境检测\x0d\x0a1、执行标准:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010\x0d\x0a2、采样环境准备检查:\x0d\x0a(1)、抽样时间应在民用建筑工程及室内装修工程完工后至少7d后、工程交付使用前进行。\x0d\x0a(2)、对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转条件下进行。\x0d\x0a(3)、对采用自然通风的民用建筑工程,甲醛、氨、苯、TVOC检测应在对外门窗关闭1h后进行;氡检测应在对外门窗关闭24h后进行。\x0d\x0a(4)、在对甲醛、氨、苯、TVOC取样检测时,装饰装修工程中完成的固定式家具,应保持正常使用状态。\x0d\x0a(5)、采集室内环境样品时,须同时在室外上风向处采集室外环境空气样品。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询