温度传感器如何与PLC相连接

 我来答
刺任芹O
2022-11-16 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8791万
展开全部

1、温度传感器作为一个精准的温变电阻,温度不同阻值不同,PLC专门的热电阻模块可以测量出电阻通过内部计算出实际温度值,由于电缆有长度,会影响测量准度,会做电阻补偿。(如图所示)

2、冷端温度不同也回影响测量精度,所以会有冷端补偿。

3、温度传感器结合变送器将模拟信号,比如4-20ma,0-5v直接连接PLC,PLC通过读取信号,程序中设立4mA和20mA的分别对应的温度值,可以计算出传感器显示的温度。

4、温度变送器输出数字量,PLC就可以通过数字量模块直接接受。

扩展资料

如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;

热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。

参考资料来源:百度百科-温度传感器

参考资料来源:百度百科-热电阻

必创科技
2023-06-06 广告
你问的是2个问题: 1、温度传感器如何接入PLC输入端 通常来说,有两种方式可供选择: a、将来自现场的热电偶(阻)的毫伏弱电势信号(热电阻是电阻信号),通过温度变送器转换为通用4~20mA(或0~10V )标准模拟信号,... 点击进入详情页