关于管道保温,以下叙述正确的有( )。

A.有报警线的预制保温管,管道应在报警线的下方B.预制管壳应采用螺旋式缠绕捆扎方式C.保护层端头应封闭,螺钉间距不应大于150mmD.直埋保温管的接口应在保护壳(套袖)气... A.有报警线的预制保温管,管道应在报警线的下方
B.预制管壳应采用螺旋式缠绕捆扎方式
C.保护层端头应封闭,螺钉间距不应大于150mm
D.直埋保温管的接口应在保护壳(套袖)气密性试验合格后,才可以进行发泡保温施工
E.伸缩缝,并填充导热系数与保温材料相近的软质保温材料
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、D、E
B 项正确的说法“每个预制管壳最少应有两道镀锌铁丝或箍带予以固定,不得采用螺旋式缠绕捆扎方式”,C 项正确的说法“保护层端头应封闭,螺钉间距不应大于200mm”。