某综合楼,建筑高度为150m,设置了地面面积为1000㎡避难层,关于避难层防烟系统说法,下列正确有()。
A.该避难层防烟系统可以采用自然通风方式B.当该避难层采用机械加压送风系统时,尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于10㎡C.当该避难层采用自然通风方式时,该避难层...
A.该避难层防烟系统可以采用自然通风方式
B.当该避难层采用机械加压送风系统时,尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于10㎡
C.当该避难层采用自然通风方式时,该避难层应设至少两个不同朝向可开启外窗
D.当该避难层采用自然通风方式时,该避难层每个朝向可开启外窗有效面积之和不应小于1.0㎡
E.当该避难层采用自然通风方式时,其总有效面积不应小于20㎡ 展开
【答案】:A、B、C、E
教材P490
采用自然通风方式避难层(间)应设有不同朝向可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积2%,且每个朝向面积不应小于2.0㎡,ACE选项正确,D选项错误;根据3.3.12,设置机械加压送风系统避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积1%。有效面积计算应符合本标准第4.3.5条规定,B选项正确。
教材P490
采用自然通风方式避难层(间)应设有不同朝向可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积2%,且每个朝向面积不应小于2.0㎡,ACE选项正确,D选项错误;根据3.3.12,设置机械加压送风系统避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积1%。有效面积计算应符合本标准第4.3.5条规定,B选项正确。